x
最近在测紫外灯照射强度。8瓦的紫外灯,按照国标,应该在22uw/cm左右,但是我用照度仪测(经过校验了。)的在65uw/cm。我怎么办。我应该按照哪一个?求教
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-11-7 13:42:21 | 显示全部楼层
测试的时候,照度仪离待测试的紫外灯的距离是不是太近了,正常需要在灯正下方20cm左右的距离(没记错的话,哈哈)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-8 08:49:57 | 显示全部楼层
按照你的描述,一个是标准下限,一个是实际测量值,测量值符合要求有什么问题么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-8 09:08:42 | 显示全部楼层
有没有考虑减去本底值
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-8 21:24:06 | 显示全部楼层
这个不太清楚,紫外灯应在对应波长下测量强度吧,照度仪直接测得不准确吧