第三方审计的时候觉得我们纯化水,注射水系统分配管路上的进出口压力表没有校验,觉得这是个问题,同时我们管道上有流量计,有电导率都有校验,我们觉得压力表属于非关键仪表,仅供参考,请问有没有什么文件特别规定于此?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-22 13:03:26 | 显示全部楼层
这么说吧,不校等于不准,用不准的表等于可以不需要,不关键不等于不需要,为什么要装,装了为什么不校,非关键可以对表的要求降低,例如精确度等,即使误差大于国标,我也可以用。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-10-22 14:14:58 | 显示全部楼层
分配端配备压力显示还是有必要的,属于关键仪器仪表,需要校准,其一般置于回水末端,主要监测回水管网压力,回水压力偏低对系统污染风险较大,可能会发生倒吸而引起系统污染
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-5 22:51:32 | 显示全部楼层
没有文件规定
仪表是否关键,这个需要评估
送水的肯定就是一个指示,关系不大,可以算非关键
回水的还是比较关键的
既要保证系统正压,还要判断是否能保证喷淋压力
而不管是否关键,都是需要首次校验的
其他的可以根据你们的评估结果定校验周期
回复