蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10591|回复: 31
收起左侧

[生产制造] 国庆八天假纯化水系统怎么运行

  [复制链接]
药徒
发表于 2020-9-27 08:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
只开分配八天也不行吧  排空的话没有吹干系统。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:12:46 | 显示全部楼层
292314614 发表于 2020-9-27 09:07
搞起来很麻烦,氮气正压保护,还得观察压力,适当补压,RO膜要浸泡,很麻烦,

学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 09:03:38 | 显示全部楼层
你吹干整的事还不如让几个人来值守呢

点评

我是看见过论坛有人说有吹干系统 补充一下  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-27 08:51:19 | 显示全部楼层
只开分配系统没啥问题!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-27 08:46:22 | 显示全部楼层
正常产水不停机。

点评

没人值守的  详情 回复 发表于 2020-9-27 08:52
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-27 08:52:59 | 显示全部楼层
负红颜 发表于 2020-9-27 08:46
正常产水不停机。

没人值守的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 08:55:59 | 显示全部楼层
问到了很多人的心声
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 08:59:35 | 显示全部楼层
天天有人加班
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:04:33 | 显示全部楼层
292314614 发表于 2020-9-27 09:03
你吹干整的事还不如让几个人来值守呢

我是看见过论坛有人说有吹干系统 补充一下

点评

搞起来很麻烦,氮气正压保护,还得观察压力,适当补压,RO膜要浸泡,很麻烦,  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 09:07:16 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2020-9-27 09:04
我是看见过论坛有人说有吹干系统 补充一下

搞起来很麻烦,氮气正压保护,还得观察压力,适当补压,RO膜要浸泡,很麻烦,

点评

学习了。  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 09:10:46 | 显示全部楼层
储水罐水位做的高一点,然后打开分配系统!上班后取样验证一下就能用了,水机可以停机。
上班后对水机进行清洗或者消毒,然后分配系统可以取样观察,没问题就能直接用了!
要不然还得重新启动,流程有点繁琐了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 09:20:30 | 显示全部楼层
所以最好还是有人值班?

点评

大公司可以安排人值班 小公司不好安排。  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:27:59 | 显示全部楼层
王小耐 发表于 2020-9-27 09:20
所以最好还是有人值班?

大公司可以安排人值班 小公司不好安排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 09:55:19 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2020-9-27 09:27
大公司可以安排人值班 小公司不好安排。

既然小公司,我估计你不提领导都不知道有这回事...
看领导啦,重视就安排人值班。不重视停机等再上班开机清洗消毒再生产呗。

点评

真实。。。  详情 回复 发表于 2020-9-27 10:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-27 10:06:14 | 显示全部楼层
hf3083 发表于 2020-9-27 09:55
既然小公司,我估计你不提领导都不知道有这回事...
看领导啦,重视就安排人值班。不重视停机等再上班开 ...

真实。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 10:08:04 | 显示全部楼层
每天运行一两个小时,值班还是要的,哪怕最后不行安排保安呢,也比吹扫排空RO膜侵泡方便
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 10:20:26 | 显示全部楼层
制备系统低频运行,分配系统正常运行。整套系统全动自运行,可以无人值守。停机?太麻烦了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-27 10:58:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsx 于 2020-9-27 11:01 编辑

分配系统常开,制备系统每4天产水一次,替换纯化水箱纯水。没有人是不行的。还一种办法,停机,排尽水,上班后消毒,检测不少于3次(1次/天)。这两种都需要SOP做支撑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 13:02:21 | 显示全部楼层
所以最好还是有人值班
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 13:04:55 | 显示全部楼层
进来学习学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 03:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表