蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2242|回复: 11
收起左侧

洁净室验收标准小常识

[复制链接]
药徒
发表于 2020-9-17 15:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净室验收标准小常识
一、装修部分
  1、室内顶棚
  
(1)保证项目

  罩面板安装必须牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。


  主梁,搁栅(主筋、横撑)安装必须位置正确,连接牢固,无松动。

  (2)基本项目

&#8195;&#8195;<1>罩面板表面
&#8195;&#8195;合格:表面平整、洁净。

&#8195;&#8195;优良:表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈、麻点和锤印。

&#8195;&#8195;<2>接缝或压条

&#8195;&#8195;合格:接缝宽窄均匀;压条顺直,无翘曲。

&#8195;&#8195;优良:接缝宽窄一致、整齐;压条宽窄一致、平直,接缝严密。

&#8195;&#8195;<3>钢木骨架的吊杆、主梁、搁栅(立筋、横撑)外观

&#8195;&#8195;合格:有轻度弯曲,但不影响安装;木吊杆无劈裂。

&#8195;&#8195;优良:顺直、无弯曲、无变形;木吊杆无劈裂。

&#8195;&#8195;<4>填充料

&#8195;&#8195;合格:用料干燥,铺设厚度符合要求。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,厚度均匀一致。

&#8195;&#8195;<5>灰板条和金属网的抹灰层

&#8195;&#8195;合格:灰板条钉结牢固,接头在搁栅(立筋)上,间隙大小符合要求;金属网钉牢,接头在搁栅(立筋)上。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,灰板条交错布置,对头缝大小符合要求;金属网钉平,无翘边。

&#8195;&#8195;(3)允许偏差项目

&#8195;&#8195;合格:表面平整,立面垂直,压条、接缝平直,接缝高低差,压条间距一致等项目多数部位满足允许偏差值。

&#8195;&#8195;优良:上述项目绝大多数部位满足允许偏差值。

&#8195;&#8195;2、室内墙面

&#8195;&#8195;罩面板及钢木骨架安装墙面

&#8195;&#8195;3、门窗安装

&#8195;&#8195;(1)铝合金门窗安装

&#8195;&#8195;<1>保证项目

&#8195;&#8195;铝合金门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定;

&#8195;&#8195;铝合金门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求;

&#8195;&#8195;铝合金门窗框安装必须牢固;

&#8195;&#8195;预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求。

&#8195;&#8195;<2>基本项目

&#8195;&#8195;门窗扇安装

&#8195;&#8195;平开门窗扇

&#8195;&#8195;合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。

&#8195;&#8195;优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。

&#8195;&#8195;推拉门窗扇

&#8195;&#8195;合格:关闭严密,间隙基本均匀,扇与框搭接量不小于设计要求的80%。

&#8195;&#8195;优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求。

&#8195;&#8195;弹簧门扇

&#8195;&#8195;合格:自动定位准确,开启角度为90°±3°,关闭时间在3~15S范围之内。

&#8195;&#8195;优良:自动定位准确,开启角度为90°±1.5°,关闭时间在6~10S范围之内。

&#8195;&#8195;铝合金门窗附件安装

&#8195;&#8195;合格:附件齐全,安装牢固,灵活适用,达到各自的功能。

&#8195;&#8195;优良:附件齐全,安装位置正确、牢固、灵活适用,达到各自的功能,端正美观。

&#8195;&#8195;铝合金门扇框与墙体间缝隙填嵌质量

&#8195;&#8195;合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。

&#8195;&#8195;优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑、无裂缝、填嵌材料、方法符合设计要求。

&#8195;&#8195;铝合金门窗外观质量

&#8195;&#8195;合格:表面洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀、涂胶表面光滑,无气孔。

&#8195;&#8195;优良:表面洁净,无划痕、碰伤,无锈蚀;涂胶表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔。

&#8195;&#8195;允许偏差项目

&#8195;&#8195;合格:门框窗两对角线长度差,门窗框正、侧面垂直度、水平度,双层门窗内外框中心距;平开窗的扇与框搭接宽度差,同樘门窗相邻扇的横端角高度差;推拉扇的门窗开启力限值,门窗扇与框或相邻扇立边平行度;弹簧门扇的门扇对口缝或扇与框之间立、横缝留缝限值,门扇与地面间隙留缝,门扇对口缝关闭时平整等项目多数部位满足允许偏差值。

&#8195;&#8195;优良:上述项目绝大多数部位满足允许偏差值。

&#8195;&#8195;(2)玻璃

&#8195;&#8195;<1>保证项目

&#8195;&#8195;玻璃裁制尺寸正确,安装牢固、平整,无松动现象。

&#8195;&#8195;<2>基本项目

&#8195;&#8195;油灰填抹

&#8195;&#8195;合格:底灰饱满,油灰与玻璃、线口粘结牢固,边缘与裁口齐平。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,油灰四角成八字形,表面光滑,无裂纹、麻面和皱皮。

&#8195;&#8195;固定玻璃的钉子或钢丝卡

&#8195;&#8195;合格:钉子、卡子数量、规格符合规定。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,钉子、卡子不在油灰表面显露。

&#8195;&#8195;木压条镶钉

&#8195;&#8195;合格:木压条与裁口边缘紧贴,割角整齐。

&#8195;&#8195;优良:木压条与裁口边缘贴齐平,割角整齐,连接紧密,不露钉帽。

&#8195;&#8195;橡皮垫镶嵌

&#8195;&#8195;合格:橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,整齐一致。

&#8195;&#8195;玻璃砖安装

&#8195;&#8195;合格:排列位置正确,镶嵌密实。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,排列均匀、整齐,接缝均匀平直。

&#8195;&#8195;彩色、压花玻璃拼装

&#8195;&#8195;合格:颜色、图案符合设计要求。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,接缝吻合。

&#8195;&#8195;玻璃安装后表面

&#8195;&#8195;合格:表面无明显斑污,安装朝向正确。

&#8195;&#8195;优良:表面清洁,无油灰、浆水、油漆等斑污,安装朝向正确。



&#8195;&#8195;二、内给排水检查项目包括:管道坡度、接口、支架、管件。

&#8195;&#8195;1、室内给水工程

&#8195;&#8195;各系统试压结果,压力符合设计要求,无渗漏。管道必须清洗,管道及支架(墩)不在冻土及朽土上。

&#8195;&#8195;(1)管道坡度

&#8195;&#8195;合格:坡度的正负偏差不超过设计要求坡度值的1/3,安装横平竖直,距墙、标高基本符合规定。

&#8195;&#8195;优良:坡度符合设计要求,并均匀一致,距墙、标高符合规定。

&#8195;&#8195;(2)管道接口

&#8195;&#8195;<1>丝接

&#8195;&#8195;合格:管螺纹加工精度符合国标《管螺纹》的规定,螺纹清洁,规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣丝的10%。连接牢固,根部有外露螺纹,镀锌管无焊口,螺纹清洁、规整,使用管件正确,镀锌管无焊接口。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,螺纹无断丝;镀锌管和管件的镀锌层无破损,外露螺纹防腐良好且无外露油麻等缺陷。

&#8195;&#8195;<2>法兰接

&#8195;&#8195;合格:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母;补垫材质符合设计要求和施工规范规定且无双层,法兰型号符合要求。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的二分之一。

&#8195;&#8195;<3>焊接

&#8195;&#8195;合格:焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定;焊口表面无烧穿;裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。

&#8195;&#8195;<4>承接、套箍。

&#8195;&#8195;合格:接口结构和所用的填料符合设计要求和施工规范规定;灰口密实、饱满,填料凹入承口边缘不大于2mm,胶圈结口平直无扭曲;对口间隙准确,使用管件正确。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,环缝隙间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好,胶圈结口回弹间隙符合施工规范规定。
(3)管道

&#8195;&#8195;合格:构造正确,埋设平正牢固,位置合理,标高间距符合规定。油漆种类和涂刷遍数符合设计要求;附着良好,无脱皮、起泡和漏涂。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,排列整齐,支架与管子接触紧密漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

&#8195;&#8195;2、室内排水工程

&#8195;&#8195;各系统管道的灌水试验结果符合设计要求,无渗漏。

&#8195;&#8195;(1)管道的坡度

&#8195;&#8195;坡度必须符合设计要求或施工规范规定,在此基础上分为合格与优良两个等级。

&#8195;&#8195;合格:坡度正确,距墙、标高基础符合要求,安装顺直。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,坡度均匀一致,距墙、标高符合要求。

&#8195;&#8195;(2)接口管件

&#8195;&#8195;(3)管道支架

&#8195;&#8195;(4)管道、箱类和金属支架涂漆

&#8195;&#8195;(5)检查口,扫除口、地漏

&#8195;&#8195;<1>检查口

&#8195;&#8195;合格:设置数量必须符合规定,高度、朝向基本满足使用功能的要求,封盖严密无渗漏,标高允许偏差+150mm,-100mm。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,标高朝向方便使用。

&#8195;&#8195;<2>扫除口

&#8195;&#8195;合格:设置数量符合规定,位置基本符合规定,封堵严密无渗漏。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,位置符合规定,方便使用,地面扫除口与地面齐平。

&#8195;&#8195;<3>地漏

&#8195;&#8195;合格:平正、牢固、低于排水表面,无渗漏。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,排水栓低于盆、槽底表面2mm,低于地面表面5mm;地漏低于安装处排水表面5mm。周边整齐、平整。

&#8195;&#8195;三、室内电气安装

&#8195;&#8195;1、线路敷设

&#8195;&#8195;(1)管及管内穿线工程

&#8195;&#8195;<1>导线间和导线对地间的绝缘电阻值大于0.5MΩ

&#8195;&#8195;合格:管子敷设连接紧密,管口光滑、护口齐全,明配管及其支架平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整;暗配管保护层大于15mm;盒(箱)设置正确,固定可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母(纳子)固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣;穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加套保护管;在盒(箱)内导线有适当余量;导线在管子内无接头;不进入盒(箱)的垂直管子的上口穿线后密封处理良好;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线。接地支线连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确。需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,线路进入电气设备和器具的管口位置正确;补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加套的保护管在隐蔽工程记录中标示正确,盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护线套(护口、护线套管)齐全,不脱落,接地支线走向合理,色标准确,刷漆后不污染建筑物。

&#8195;&#8195;<2>瓷夹、瓷柱(珠)及瓷瓶配线工程

&#8195;&#8195;合格:导线严禁有扭绞、死弯和绝缘层损坏等缺陷。瓷件及其支架安装牢固,瓷件无损坏,瓷瓶不倒装,导线或瓷件固定点的间距正确,支架油漆完整,导线敷设平直、整齐,与瓷件固定可靠;穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管;跨越建筑物变形缝的导线两端固定可靠,并留有适当余量;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线;导线接头不受拉力。

&#8195;&#8195;优良:在合格基础上,瓷件排列整齐,间距均匀,表面清洁;导线进入电气器具处绝缘处理良好;转弯和分支处整齐。

&#8195;&#8195;<3>护套线配线工程

&#8195;&#8195;合格:导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套断裂等缺陷。塑料护套线严禁直接埋入抹灰层。护套线敷设应平直、整齐,固定可靠;穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管;跨越建筑物变形缝的导线两端固定可靠,并留有适当余量;护套线的连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线;接头设在接线盒或电气器具内;板扎内无接头;导线横平竖直。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,导线明敷部分紧贴建筑物表面;多根平行敷设间距一致,分支和弯头处整齐;接线盒位置正确,盒盖齐全平整,导线进入接线盒或电气器具时留有适当余量。

&#8195;&#8195;<4>槽板配线工程

&#8195;&#8195;合格:槽板敷设应紧贴建筑物表面,固定可靠,横平竖直,直线段的盖板接口与底板接口错开,其间距不小于100mm,盖板锯成斜口对接;木槽板无劈裂,塑料槽板无扭曲变形;槽板线路穿过梁、墙和楼板有保护管;跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管与槽板结合严密;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,槽板内无接头。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,槽板沿建筑物表面布置合理,盖板无翘角;分支接头做成丁字三角叉接,接口严密整齐;槽板表面色泽均匀无污染;线路与电气器具、木台连接严密,导线无裸露现象;接头设在器具或接线盒内。

&#8195;&#8195;<5>配线用钢索工程

&#8195;&#8195;合格:终端拉环必须固定牢靠,拉紧调节装置安全,索端头用专用金属卡具,数量不少于2个。钢索的中间固定点间距不大于12m;吊钩可靠地托住钢索,吊杆或其他支持点受力正常;吊杆不歪斜,油漆完整;接地支线连接牢固、紧密,接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,吊点均匀,钢索表面整洁,镀锌钢索无锈蚀,塑料护套钢索的护套完好。固定点间距相同,钢索的弛度一致。接地线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

&#8195;&#8195;2、配电箱(盘、板)

&#8195;&#8195;合格:配电箱(盘、板)安装应位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐;暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;箱体(盘、板)油漆完整。接地(接零)支线连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确,防腐良好。

&#8195;&#8195;优良:要合格的基础上,箱体内外清洁,箱盖开闭灵活,箱内结线整齐,回路编号齐全、正确;管子与箱体连接有专用锁紧螺母。接地线路走向合理,色标准确;涂刷后不污染设备和建筑物。

&#8195;&#8195;3、照明器具

&#8195;&#8195;合格:大(重)型灯具用的吊钩、预埋件必须埋设牢固。器具及其支架牢固端正,位置正确,有木台的安装在木台中心;暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙。工厂罩弯管灯、防爆弯管灯的吊攀齐全,固定可靠;电铃、光学号牌等讯响显示装置部件完整,动作正确,讯响显示清晰。灯具及其控制开关工作正常,安全和接地可靠。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,器具表面清洁,灯具内外干净明亮,吊杆垂直,双链平行。

&#8195;&#8195;4、开关、插座

合格:明装平正牢固,居木台中心,油漆完整;暗开关、暗插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,位置正确高度一致,接线正确,开关切断相线,螺口灯头相线接在中心触点的端子上;同样用途的三相插座接线,相序排列一致;单相插座的接线,面对插座,右极接相线;左极接零线;单相三孔,三相四孔插座的接地(接零)线接在正上方;插座的接地(接零)线单独敷设,
不与工作零线混同。

&#8195;&#8195;优良:在合格的基础上,内外清洁,板面端正,成排的高度一致。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-17 15:30:54 | 显示全部楼层
楼主太有耐心了,整理的这么详细,手动红心
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-17 16:27:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,前面的代码是啥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-17 16:36:15 | 显示全部楼层
  谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-17 17:13:57 | 显示全部楼层
wordoc 发表于 2020-9-17 16:27
谢谢分享,前面的代码是啥

空格!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-18 09:17:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,实际工程中这样逐项去比对的很少。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-18 11:18:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 11:23:00 | 显示全部楼层
谢谢分享 收藏学习
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-9-20 22:35:19 | 显示全部楼层
非常细致,应该点赞
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-22 17:11:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-4 13:56:18 | 显示全部楼层
洁净室验收是自我验收吗
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-11 10:22:24 | 显示全部楼层
谢谢分享     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 06:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表