空调系统、纯化水系统均采用臭氧消毒,几个问题沟通下
1. 臭氧消毒效果如果做,是否需要引入活菌,考量消毒效果?
2. 臭氧发生器和紫外灯一样,会随着时间推移,产生衰减现象,如果验证阶段,不监测器浓度,结论是否有意义?
3. 臭氧消毒频次验证,又该如何进行开展?
4. 洁净区空气采用臭氧消毒,物表可否同步采用臭氧消毒(比如墙、地、设备表面、工作台、周转箱、洁净服等等)?
5. 如果考虑采用臭氧浓度检测:空气中臭氧浓度检测逐个房间进行? 还有是否要找出每个房间浓度最高点(考量消毒后解析效果),最低点(考量消毒效果),还是可以参照GB/T 18204.2标准中的布点方式?可否在回风管道上设置个监测点来评估?
臭氧浓度检测布点要求.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-23 17:37:37 | 显示全部楼层
现在不是都用VHP了嘛
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-8-24 07:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
1.不需要。2.进行定期再验证。3.论坛关于臭氧消毒的模板很多,自己搜索一下。4.理论上是可以的,但是你频率能达到吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-24 14:14:35 | 显示全部楼层
坐等学习一下    大神来回复呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-24 14:54:31 | 显示全部楼层
啊,只能从自己做的来回答了。
1.需要,装菌(两种)安培瓶功能间摆好,消毒后培养,数量10-6.
2.得监测浓度,因为这是你发生器开启时间的依据。每个功能间隔几分钟(我这边是5分钟)就检测一次,记录达到标准浓度的时间,持续时间,关闭后空调自净浓度下降到标准的时间
3.一般一年一次。原则上生产前一次,连续生产超过3天一次
4.不可以。物表如仪器缝隙,衣物虽然检测肯定合格,但理论是得做的
5.按附录a使用臭氧检测仪检测(带好面具,这是我惜命申请的)在规定点检测。最后统计数据,最高点最低点不重要,关键是达到标准浓度的时间以及灭菌效果。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-25 08:12:28 | 显示全部楼层
谢谢各位蒲友的分享,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-26 09:35:22 | 显示全部楼层
进来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-26 16:37:28 | 显示全部楼层
我是来学习的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-27 15:51:36 | 显示全部楼层
纯化水使用臭氧消毒:浓度要求多少?消毒后浓度要求低于多少才可以使用?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-28 10:00:01 | 显示全部楼层
说一下我们的做法吧
1.可以做,但是我们没有做,我们在消毒前后做了微生物测试。
2.需要隔一段时间检测一下房间浓度,我们是手持式的臭氧检测仪,戴好面罩冲进去测的
3.我们是在臭氧发生器设备确认中进行消毒效果确认的,每年一次。
4.物体表面理论上可以采用臭氧消毒,我们没试过,但是浓度要求要比对空间消毒高很多,可以去看消毒技术规范或者臭氧发生器的国标。
5.不需要每个房间都测,可以选择最差条件(可以从是否是关键房间、换气次数最大、最小房间、风管距离远近的房间上考虑)。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-29 08:49:52 | 显示全部楼层
臭氧空气消毒   物体表面一般用消毒剂擦拭
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-29 17:05:26 | 显示全部楼层
学习到了,大神还是不少
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-16 19:07:39 | 显示全部楼层
谢谢大家分享。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-11-12 20:05:59 | 显示全部楼层
学习啦,,,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-28 09:46:22 | 显示全部楼层
根据臭氧消毒的特性和相关标准,回复您的几个问题,具体如下:

1. **关于臭氧消毒效果的验证**:引入活菌考量消毒效果是必要的。通过对比消毒前后的微生物数量,可以直观评估臭氧消毒的效果。
2. **臭氧发生器监测**:不监测臭氧发生器的浓度,结论的意义有限。随时间衰减现象要求定期检测,以保证消毒效率。
3. **臭氧消毒频次验证**:可通过设立不同消毒频次的试验组,比较各组的消毒效果,以确定最佳的消毒频次。
4. **同步物表空气消毒**:理论上可行,但需考虑物体表面材质对臭氧反应的影响及可能产生的副产物。
5. **臭氧浓度检测**:空气中臭氧浓度检测应逐个房间进行,并找出每个房间的最高点和最低点,以全面评估消毒效果。

综上,建议在执行臭氧消毒时,遵循科学方法和相关标准,确保消毒工作安全有效。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-28 15:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表