关于自净时间、气流流型的检测频率是多少?

[复制链接]
发表于 2020-8-6 11:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在14644-3 2019版中没有对于气流流型的描述,但是检测项目中却包含气流可视化,如果按照iso14644-3 2019版的检测,气流流型的房间是每一个都要做还是选择主要房间,还是可以不做?其次就是自净时间的检测频率?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-6 13:23:04 | 显示全部楼层
自净时间检测频率可以设置为厂房设施验证的时候做,一般一年做一次,还有就是车间净化系统长时间停机启动后需要做,气流流型没做过不太懂,这个流型一般都是新建厂房会做吧,车间房间布局不改变,流型应该不会变的吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-6 15:35:12 | 显示全部楼层
小猪吃你 发表于 2020-8-6 13:23
自净时间检测频率可以设置为厂房设施验证的时候做,一般一年做一次,还有就是车间净化系统长时间停机启动后 ...

请问自净时间是按照那个标准来的呢?最新的iso里面好像自净时间规定可以污染十倍了,但没有规定时间哎
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-6 15:58:13 | 显示全部楼层
zhaokuo 发表于 2020-8-6 15:35
请问自净时间是按照那个标准来的呢?最新的iso里面好像自净时间规定可以污染十倍了,但没有规定时间哎

可以参考GB50591-2010洁净室施工及验收规范,E11自净时间的检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-7 13:05:04 | 显示全部楼层
气流流型还是要做的,尤其对于无菌制剂。主要针对关键房间和关键功能设备,如层流罩,开放隔离系统