本帖最后由 飞凌大圣 于 2020-7-19 15:13 编辑
别的地方看见的,希望对您有帮助
综合各个法规的要求,建议如下:A级和B级半年一次;C级一年一次;D级-无菌制剂一年一次,非无菌两年一次。 理由:(1)GBT25915.2-2010对已安装HEPA的泄漏检测,建议的最长时间间隔为24个月。 (2)FDA在无菌药品生产指南中建议对于无菌操作间每一年进行二次检漏。 应保持高效过滤器的完整性以确保无菌环境。高效过滤器的泄露测试应当在安装时就进行,以检测在密封圈周围,框架周围或过滤介质上的泄露。所以无菌操作设施上的高效过滤器的泄露测试应当定期进行,例如:无菌操作间的此类检测应当一年进行两次。当空气质量不理想时,可以进行额外实验,设备更新可能导致天花板,或者墙面结构的破坏,或导致培养基灌装试验或药品的无菌性的破坏。 (3)欧盟GMP附录1 无菌药品征求意见稿(2017.5.29)基于质量风险管理的原则,在设备,设施或工艺发生改变之后,洁净室须进行周期性的再确认。对于A级和B级区,再确认的最长时间间隔为6个月,对于C级和D级区,在确认的最长时间间隔为12个月。 (3)我国在2010GMP指南之厂房设施中建议通常一年一次,无菌生产一般要求每6个月一次。DOP检漏在HEPA安装或更换后都应进行。检测在密封圈周围,框架周围或过滤介质上的泄露。 (4)GB50073-2013洁净厂房设计规范和GB50591-2010洁净室施工及验收规范中对已安装过滤器泄露测试,均建议最长的时间间隔为24个月。 参考: GBT25915-2-2010_洁净室及相关受控环境 第2部分:证明持续符合GBT25915.1-2010的检测与监测技术条件 附录A选项测试 FDA-无菌药品生产指南 2010GMP指南之厂房设施 GB50073-2013 洁净厂房设计规范 GB-50591-2010洁净室施工及验收规范 欧盟GMP 附录1无菌药品征求意见稿-2017 |