蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7790|回复: 16
收起左侧

[质量保证QA] 纯化水微生物超行动限偏差

[复制链接]
发表于 2020-5-18 09:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 山顶洞人 于 2020-5-18 10:23 编辑

纯化水微生物超行动线,分析原因排除后,就只有一个原因为取样瓶时间过长,但是没有具体规定取样瓶存放时间。这样怎么做?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 22:54:30 | 显示全部楼层
我这取样瓶都是灭菌了好了就及时去取样,就不需要考虑存放时间问题,这方面提前和化验室沟通好就行了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-18 10:24:32 | 显示全部楼层
“分析原因排除后,就只有一个原因为取样瓶时间过长。”

但我的意见,这句话,展示出的是,要么无知要么使坏。
过长,能超行动限?你的瓶子里是多么富营养?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 10:20:55 | 显示全部楼层
取样瓶应该是经过灭菌的,需进行保存有效期验证,文件里面应该规定最长存放环境、存放时间(类似于灭菌有效期),在什么环境下存放多少时间是要做有效期验证的呀。我们前面做过放一般区半个月都能行。纯化水取样的一个环境有确认清楚吗,是否取样点处于特别阴暗潮湿的地方?这个点是否经常超标?同级别的点位是否也出现超标了?等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 10:17:35 | 显示全部楼层
1)这个问题的纠正和预防措施一起进行,用灭过均的瓶子取样,同时对灭过菌的瓶子进行存放时间的考察,再依据这个确定存放时间。
2)分析所取点是在什么位置,微生物不合格会造成什么影响
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-18 10:02:21 | 显示全部楼层
1.纠正:不合格点,按照操作指导书要求,再次取样检测,合格。
2.纠正措施:对操作指导书进行细化规定,增加取样后存放条件及存放时间的要求(有效期验证)
3.预防措施:对操作人员进行培训,强化实验人员质量意识

瞎说的,不知道合不合理
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-5-18 13:45:12 | 显示全部楼层
验证了吗?放置多长时间微生物不合格?

现在基本都用一次性取样袋了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-18 11:22:27 | 显示全部楼层
做一个补充验证就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 11:17:04 | 显示全部楼层
1.既然是进行微生物检测的取样瓶,首先肯定要保证取样瓶是无菌的。所以取样瓶在使用前要进行灭菌(一次性无菌的除外),灭菌就要有有效期。
2.灭菌有效期肯定是经过验证的。
3.所以整体说来是你们文件的问题,没有对取样瓶进行明确规定。
因此,对取样瓶的使用文件规定明确了问题就不大了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 10:36:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 10:27:59 | 显示全部楼层
怎么排除其他原因的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-18 09:25:32 | 显示全部楼层
制纠正预防措施就是了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 09:26:56 | 显示全部楼层
取样瓶应该是经过灭菌的,需进行保存有效期验证,规定最长存放时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 09:27:42 | 显示全部楼层
实际取样瓶的存放时间应该要有规定呀,其实就相当于灭菌有效期
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 09:28:16 | 显示全部楼层
取样瓶存放时间过长,有多长?要在岗位上放置过夜吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 09:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
说取样瓶时间过长也要有依据,可以从经同样灭菌方法,存放条件,存放时间的一些瓶子中取样,如果确实取样到有微生物,甚至是和你样品中的微生物为同一种,那就能证明是取样瓶问题,否者就是可能原因,除非你们取样员在取样前肉眼已经看到瓶子不干净。另外,取样瓶经有效灭菌后,在什么环境下存放多少时间是要做有效期验证的呀
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-7 14:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-05-18 10:24
“分析原因排除后,就只有一个原因为取样瓶时间过长。”

但我的意见,这句话,展示出的是,要么无知要么使坏。
过长,能超行动限?你的瓶子里是多么富营养?

取样瓶从洁净区灭菌后传到一般区,在一般区存放了3天,不需要考虑瓶子的原因吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033