蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4284|回复: 4
收起左侧

[确认&验证] 洁净区新增辅助设备(高效不锈钢除尘器)对环境、空调系统净化性能的影响

[复制链接]
发表于 2020-5-4 13:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助一下,如果在洁净区内新增一台辅助设备(移动式的高效不锈钢除尘器),自身自带高效过滤器,有抽排风,需要评估设备对洁净区环境的影响,那空调系统的净化性能的影响应该怎样去评估呀?工作用途和原理:在生产操作时由于下料比较多产品的粉尘,为避免被带到环境或者回风过滤网中,增加一台高效不锈钢除尘器,一边下料,一边抽排处理环境中的产品粉尘。请问这样工作会对洁净区环境空调系统的净化性能带来很大影响吗?我应该如何去评估?或者需要什么方式去验证我这设备不会对其产生影响。求大神解答~
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-4 13:57:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 LanBo 于 2020-5-4 14:24 编辑

如果除尘器本身不产尘,不需要吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-4 14:03:14 | 显示全部楼层
查看吸尘器在工作时洁净区相关房间压差梯度是否正确,关键区域气流流向是否受影响?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-4 14:16:00 | 显示全部楼层
开起来看看影响什么了,有时评估是滞后的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-5-5 09:54:47 | 显示全部楼层
其实就是局部排风,对空调系统的影响,要看这个房间的压差有没有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-18 17:05:33 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 11:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表