蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7670|回复: 8
收起左侧

[设施设备] 空调系统初中效初阻力法规是否有明确的最低要求

[复制链接]
药徒
发表于 2020-4-15 17:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新接手一空调3500立方米的风量,安装完成后调试初中效的,初阻力都不足10pa。感觉不正常,那位大神明白为什么活着,法规有没有明确规定这个初阻力值,查过国标,好像是初阻力≤50pa就可以。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-15 21:09:33 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-16 08:10:55 | 显示全部楼层
没有懂得吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-16 08:54:44 | 显示全部楼层
没有明确要求,可以参考厂家出厂数据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-16 09:07:14 | 显示全部楼层
没有明确要求,看厂家的参考数据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-16 10:13:44 | 显示全部楼层
别纠结了,窟窿应该不小啦。。。。多数常见初效50Pa左右,中效100左右,高效180左右。你这个10Pa,绝对不是好事情。好好检查一下吧。是不是差错啦啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-9 13:35:28 | 显示全部楼层
检查下压差计两端测点,没异常的话也可可能正常的,系统新风量需求比较小,新风过滤器截面积大,导致迎面风速低,过滤器压差就小了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-10 20:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-10 21:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
一切皆有可能,以事实说话,风速风量都会影响压差