作为原料药厂的一名新兵,想知道合成车间(甲类车间)厂房设计中多层厂房(框架结构泄爆墙体)和单层厂房(钢结构泄爆顶)那种更合理,更符合规范?纠结中。。。个人倾向于单层钢结构厂房。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 18:43:44 | 显示全部楼层
单层更好,法规明确说"宜单层"
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-1-9 18:49:20 | 显示全部楼层
看你的工艺需求层数,24米以下,都好做。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-1-9 20:30:09 | 显示全部楼层
没有更合理,只有更适合。相同管理相同设备条件下,肯定多层的风险性比单层高,相当于把几个单层布置在一起。

合理性不只考虑安全性,还有很多条件综合分析,才能知道某个设计前提下,哪种更合理。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:38:23 | 显示全部楼层
谢谢指导,从本质安全的角度上考虑,单层厂房更合规。做多层厂房的主要考虑最大限度提高土地利用率,另一方面,企业也倾向于多层厂房这样可以提高单位面积的产值。
所以大多企业都要求设计院做多层设计的,我现在的公司就是多层设计。
企业利益和本质安全要求如何协调发展尚需进一步探讨。
请蒲友们继续发言,共同探讨。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-10 20:45:12 | 显示全部楼层
这个完全要看你的生产工艺决定,另外就是你的产能和地块大小。
我是做成品药厂房设计的,原料药做的不多,信息仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-15 08:14:20 | 显示全部楼层
为原料药厂的一名新兵,想知道合成车间(甲类车间)厂房设计中多层厂房(框架结构泄爆墙体)和单层厂房(钢结构泄爆顶)那种更合理,更符合规范?纠结中。。。个人倾向于单层钢结构厂房。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-15 09:49:08 | 显示全部楼层
按照建筑防火规范的要求,单层厂房最适合甲类生产车间。但是从规划用地和生产的角度,多层厂房更适合。采用多层厂房:设置泄爆墙和抗爆墙,满足泄爆要求,同样符合规范要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-3 21:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表