请教下大师:
关于厂房臭氧消毒浓度,03版《验证指南》中说:
对空气中浮游菌,臭氧灭菌浓度为(2~4)×10-6;对物体表面的沉降菌,为(10~15)×10-6 (臭氧灭菌浓度参考卫生部1991 年12 月颁布的《消毒技术规范》)

但是我看了91版的消毒技术规范并没发现这个规定,只看到:

2、消毒空气:对密空间的空气用 5-10mg/m 浓度的臭氧作用 30 分钟。 九、注意事项: 由于臭氧为强氧化剂,对物品损害较大,很少用作熏蒸消毒, 规定大气中...”,

那么《验证指南》中的标准到底哪来的?

而且02版的《消毒技术规范》中,提到了:
(4) 空气消毒:臭氧对空气中的微生物有明显的杀灭作用,采用20mg/m3浓度的臭氧,作用 30min,对自然菌的杀灭率达到90% 以上。

用臭氧消毒空气,必须是在封闭空间,且室内无人条件下进行,消毒后至少过 30min 才能进入。可用于手术室,病房,工厂无菌车间等场所的空气消毒。

(5) 表面消毒:

1)用臭氧气体消毒,臭氧对物品表面上污染的微生物有杀灭作用,但作用缓慢,一般要求 60mg/m3 ,相对湿度 ≥70%,作用 60 min~120min 才能达到消毒效果。
这又和验证指南的不一样,这是啥原因?搞得我现在臭氧发生器选型时不知道按哪个来了。请大师指导下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-2 11:53:35 | 显示全部楼层
臭氧消毒,其实就是唬人的,你实际做验证,很少有厂家做合格的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-2 12:58:14 | 显示全部楼层
阳光/mg男孩 发表于 2019-12-2 11:53
臭氧消毒,其实就是唬人的,你实际做验证,很少有厂家做合格的

恩,谢谢指导,我们也不准备完全靠臭氧,之前的系统一直没装臭氧,只是最近环境监测发现了一些霉菌,所以打算用臭氧做辅助手段,该擦拭的还是擦拭,和以前一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-2 13:27:45 | 显示全部楼层
关注下后续讨论。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-2 14:26:25 | 显示全部楼层
对空气消毒要大于20mg/m3浓度的臭氧,作用 30min;对表面消毒要求大于 60mg/m3 ,相对湿度 ≥70%,作用 60 min~120min;消毒对象不一样并不矛盾。1ppm=2.14mg/m3,很据对物体表面的沉降菌,为(10~15)×10-6 (臭氧灭菌浓度参考卫生部1991 年12 月颁布的《消毒技术规范》)”即10ppm=21.4mg/m3,也满足对空气消毒要大于20mg/m3浓度的臭氧,作用 30min的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-2 14:46:06 | 显示全部楼层
臭氧消毒还是靠谱的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-2 19:04:17 | 显示全部楼层
个人看法,臭氧应该主要是对空气和环境的消毒,清洁消毒更注意是对设备,器具等的消毒
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-13 09:48:49 | 显示全部楼层
晚风清凉 发表于 2019-12-2 14:26
对空气消毒要大于20mg/m3浓度的臭氧,作用 30min;对表面消毒要求大于 60mg/m3 ,相对湿度 ≥70%,作用 60  ...

感谢回复!
对空气消毒要大于20mg/m3浓度的臭氧,作用 30min;对表面消毒要求大于 60mg/m3 ,相对湿度 ≥70%,作用 60 min~120min;消毒对象不一样并不矛盾。------这个我理解。

1ppm=2.14mg/m3,很据对物体表面的沉降菌,为(10~15)×10-6 (臭氧灭菌浓度参考卫生部1991 年12 月颁布的《消毒技术规范》)”即10ppm=21.4mg/m3,也满足对空气消毒要大于20mg/m3浓度的臭氧,作用 30min的要求。-------意思是《验证指南》物体表面消毒要求满足02版《消毒技术规范》对空气消毒的要求?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-16 08:38:09 | 显示全部楼层
70632464 发表于 2019-12-2 19:04
个人看法,臭氧应该主要是对空气和环境的消毒,清洁消毒更注意是对设备,器具等的消毒

是的,就是对于浓度,几个标准说的不一样,不知如何是好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-16 08:38:32 | 显示全部楼层
liyunt99 发表于 2019-12-2 14:46
臭氧消毒还是靠谱的

请问可说详细点吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-19 11:19:05 | 显示全部楼层
70632464 发表于 2019-12-2 19:04
个人看法,臭氧应该主要是对空气和环境的消毒,清洁消毒更注意是对设备,器具等的消毒

说的没错,做的好可能都可以取代简单表面的消毒了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 14:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
参考02版的消毒技术规范
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-20 11:43:26 | 显示全部楼层
同困惑(•_•)?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-20 13:30:05 | 显示全部楼层
2002版消毒技术规范将臭氧消毒浓度的条款是哪一条????
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-24 16:46:35 | 显示全部楼层
Airface 发表于 2021-1-20 13:30
2002版消毒技术规范将臭氧消毒浓度的条款是哪一条????

见使用方法5.1.6.2第四条
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-22 15:58:50 | 显示全部楼层
ELE 发表于 2021-1-24 16:46
见使用方法5.1.6.2第四条

有5.???????????????
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-16 14:14:01 | 显示全部楼层
请教大佬有没有对口罩表面臭氧消毒验证的建议
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-6 15:50:35 | 显示全部楼层
Airface 发表于 2021-1-20 13:30
2002版消毒技术规范将臭氧消毒浓度的条款是哪一条????

条款的第3.1.7.3
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-6 17:52:47 | 显示全部楼层
晚风清凉 发表于 2019-12-2 14:26
对空气消毒要大于20mg/m3浓度的臭氧,作用 30min;对表面消毒要求大于 60mg/m3 ,相对湿度 ≥70%,作用 60  ...

1PPM=2.14mg/m3是怎么计算的呢?这里的ppm不应该是MG/L的单位吗?20mg/m3的话应该是20ppm哦
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-21 20:09:10 | 显示全部楼层
刘秀荣 发表于 2024-8-6 17:52
1PPM=2.14mg/m3是怎么计算的呢?这里的ppm不应该是MG/L的单位吗?20mg/m3的话应该是20ppm哦

我也很疑惑,1ppm=1mg/L吧?,所以1ppm=1000mg/m3

补充内容 (2024-10-23 19:54):
不好意思我错了,ppm和mg/m3的换算是这个公式
Cm=(Cv/22.4)*M
Cm是质量浓度(mg/m3)
Cv是体积浓度(ml/m3),也就是ppm
22.4是1mol气体在标况下的体积
M是气体的摩尔质量,臭氧就是48
所以换算下来1ppm=2.14mg/m3
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-8 16:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表