蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1907|回复: 7
收起左侧

[制药用水] RO出水电导率、进出水压力同时变高

[复制链接]
发表于 2019-11-26 15:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教下大神,我们公司的纯化水系统是一级RO加EDI,之前RO进出水压力0.95/0.90Mpa,电导率3左右,上周开始压力升至1.15/1.05Mpa,电导率持续上升,现在已至10左右,这是膜堵了,还是别的原因造成的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-26 15:17:55 | 显示全部楼层
猜测是钙镁离子在膜表面结垢了,你的前段使用的阻垢剂加药装置还是软化器,阻垢剂的话看下你们配置浓度是否有问题,软化器检测下进水和出水的硬度看看,希望对楼主有用
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-26 15:27:04 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-11-26 15:17
猜测是钙镁离子在膜表面结垢了,你的前段使用的阻垢剂加药装置还是软化器,阻垢剂的话看下你们配置浓度是否 ...

谢谢!有软化器的,新系统,元月份才启用,因为是间歇性生产,产水没多少呢。

点评

间歇性生产,停用期间膜是怎么管理的呢  详情 回复 发表于 2019-11-26 15:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-26 15:31:18 | 显示全部楼层
wenbin 发表于 2019-11-26 15:27
谢谢!有软化器的,新系统,元月份才启用,因为是间歇性生产,产水没多少呢。

间歇性生产,停用期间膜是怎么管理的呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-26 15:34:37 | 显示全部楼层
估计是膜前结垢了
11111111.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-26 16:20:03 | 显示全部楼层
有没有定期加软水盐啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-26 16:20:38 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-11-26 15:31
间歇性生产,停用期间膜是怎么管理的呢

不生产时系统也是正常运行的,只是制水量少点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-26 17:57:51 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2019-11-26 16:20
有没有定期加软水盐啊

有的,设定的是运行三天再生一次。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 00:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表