flash02 发表于 2023-12-29 13:31
D级,不自净估计也是符合要求的,

事实证明确实如此,哈哈哈哈哈。只要不在里面蹦跳,做大动作,粒子数真不多(相对标准来说)!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-27 09:14:03 | 显示全部楼层
个人看法,考虑到物净还是做一下。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-27 09:21:59 | 显示全部楼层
其实根本不需要做,但是很多药厂要求做。可以发烟浓度在10倍或者污染到第一次测试结果的100倍在20min内测试粒子浓度回复到当前浓度则可。但是做的时候很麻烦,这个其实就是测试换气次数的有效性。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 09:14:22 | 显示全部楼层
达罗 发表于 2021-1-6 09:21
往严谨了说,不做这个测试你文件里面如何规定空调开启后多长时间可以进人操作呢?
往合理了说,D级就没有 ...

考虑断电多久合适?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-3 13:52:50 | 显示全部楼层
可以不按照100:1的要求做,但至少应从动态到静态的自净时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-3 14:43:45 | 显示全部楼层
路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-9 12:54:15 | 显示全部楼层
不强求,可以不做的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-25 14:42:34 | 显示全部楼层
自净时间是所有的都必须做吗