新版GSP及其附录中对库房温湿度监测和验证做了详细要求,但是有些不是特别清晰,请大家讨论一下:
1、日常在线监测系统的点位安装在哪里如何确定?需要先做布点验证码?如果做法规中哪条要求写明了?(附录3中都是对于多大面积至少几个,均匀分布的要求)
2、如果做布点验证后再确定安装点位位置的话,那是做空载还是满载?如果两者数据都使用出现数据不一致应该用哪个?
3、如果做满载,在库房没有投入使用的情况下,怎么做满载,空箱子吗?
4、如果不做布点验证而直接均匀分布,这样可能日常监测点又不是冷点或热点,无法反应实际最差的情况,不做布点似乎说不过去。但是做布点会出现一个问题,比如仓库200平米平面仓库,货架高3米,按照附录3要求“平面仓库面积在300平方米以下的,至少安装2个测点终端;300平方米以上的,每增加300平方米至少增加1个测点终端,不足300平方米的按300平方米计算。平面仓库测点终端安装的位置,不得低于药品货架或药品堆码垛高度的2/3位置。”那么这个仓库应该放两个点,且安装在不低于货物高度的2/3,也就是2米-3米的高度。但是如果按照附录5进行布点方案测试的话那么需要在垂直方向上布置三个点(附录五要求保证垂直距离大于2米),比如距地面0.2米,1.4米,3米,那么测试出来的结果是这三个点的数据,假如满载的最差点在一个1.2米的点位,但是附录3又要求在2米以上,这样就矛盾了,那到底应该安装在哪里呢?
5、包括高架库也有这种情况,GSP附录3要求“(三)高架仓库或全自动立体仓库的货架层高在4.5米8米之间的,每300平方米面积至少安装4个测点终端,每增加300平方米至少增加2个测点终端,并均匀分布在货架上、下位置;货架层高在8米以上的,每300平方米面积至少安装6个测点终端,每增加300平方米至少增加3个测点终端,并均匀分布在货架的上、中、下位置;不足300平方米的按300平方米计算”但是如果按照附录5做布点验证研究的话可能测出的最差点并不是均匀分布在高中低位置,这又与附录3矛盾了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-29 10:56:37 | 显示全部楼层
1、日常在线监测系统的点位安装在哪里如何确定?需要先做布点验证码?如果做法规中哪条要求写明了?(附录3中都是对于多大面积至少几个,均匀分布的要求)点位安装原则上依据几何分布,需要考虑物料存放会不会影响气流均匀分布,靠近门口位置因为开关门容易引起气流变化,所以布点除了几何分布还需要重点考虑门口,拐角,气流不易流通的地方,所以需要根据库房平面图去考虑设置布点,如果属于异形库房可以先做布点验证
2、如果做布点验证后再确定安装点位位置的话,那是做空载还是满载?如果两者数据都使用出现数据不一致应该用哪个?
布点验证采用空载;如果两者都使用数据不一致,考虑装载方式影响气流分布,变更装载,留出足够的气流通道,如果还不行,以满载为准,空载只能算是运行确认的一部分
3、如果做满载,在库房没有投入使用的情况下,怎么做满载,空箱子吗?
满载可以使用模拟物,但与实际情况可能还是有出入,还是要考虑模拟装载与实际货物相比会不会影响气流分布;如果气流流通好,容易分布均匀的话模拟与实际不会有差别的
不要假如,要以实际数据为准;库房不到300平的话温度很均一的,空气热升冷降,相对来说高处是热点,低处是冷点;验证就是要多布点;
假如最差点在1.2米点位,那所谓的最差是接近上限还是下限,日常监测布点需要监测冷点、热点,即同时监控上限和下限;所以还是要以实际数据为准,不会产生冲突的
5、包括高架库也有这种情况,GSP附录3要求“(三)高架仓库或全自动立体仓库的货架层高在4.5米至8米之间的,每300平方米面积至少安装4个测点终端,每增加300平方米至少增加2个测点终端,并均匀分布在货架上、下位置;货架层高在8米以上的,每300平方米面积至少安装6个测点终端,每增加300平方米至少增加3个测点终端,并均匀分布在货架的上、中、下位置;不足300平方米的按300平方米计算。”但是如果按照附录5做布点验证研究的话可能测出的最差点并不是均匀分布在高中低位置,这又与附录3矛盾了。
同上,做验证时布点除了均匀布点外重点考虑气流变化的地方,例如门口,出风口,回风口等,高架库房很少出现气流死角,不会出现你所说的情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-28 17:02:04 | 显示全部楼层
密密麻麻,字体一会大一会小,一会黑色一会红色~~~看完都费劲
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-10-28 17:29:30 | 显示全部楼层
惊满天 发表于 2019-10-28 17:02
密密麻麻,字体一会大一会小,一会黑色一会红色~~~看完都费劲

编辑了一次,发布后发现无法再编辑了。重新发布一遍,您再看看?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 08:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表