求教:  2T的纯化水设备,一年前更换的RO膜,近期一级纯水电导率较高100左右(原水电导率900-1000),二级纯水电导率2-3;本周一突然出现一级纯水流量猛增(较原产量将近增了一倍),废水流量几乎没了,一级纯水电导率700-800,请教发生故障原因和处理方法。自己分析应该是一级RO膜破裂,但没弄清楚原因,一级高压泵压力一直保持在1.2Mpa左右,膜才用了一年,平时也没发现有水锤现象。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-5 14:17:57 | 显示全部楼层
破裂的可能性大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-5 14:19:43 | 显示全部楼层
额 膜破了  你们活性炭过滤器是咋管理的,平时的冲洗,再生做到位了吗,看看后道余氯达到多少?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-5 14:40:09 | 显示全部楼层
是啊,周一发生的事,一级都700了,二级都不合格了。不拆开看看,眼见为实,分析要建立在全面的信息基础上。买的是国产膜么?初始的反渗透电导率就偏高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-5 15:01:41 | 显示全部楼层
赶紧维修吧
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-5 15:07:01 | 显示全部楼层
同二楼,没有建立清洗消毒规程吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-5 15:39:52 | 显示全部楼层
维修查下是不是膜破裂
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-5 17:24:25 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-9-5 14:40
是啊,周一发生的事,一级都700了,二级都不合格了。不拆开看看,眼见为实,分析要建立在全面的信息基础上 ...

周二前已经把一级膜换掉,指标恢复正常了,就是没弄清原因,换下的膜外壳也没看出有破的。
国产膜
没有软化器,只有活性炭和石英砂过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-6 16:02:46 | 显示全部楼层
一般膜破裂的可能性不大  膜氧化可能性比较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 13:49:44 | 显示全部楼层
反渗透膜国产除了汇通,沁森高科等少数两三个可用,其他品牌都不建议
一级产水100,脱盐率90%都不到,你这系统一开始就有问题

出没出现水锤专业工程师都很难判断,你这样直接下结论不好。膜破损最大的可能就是出现水锤
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 16:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表