各位老师好,纯化水管道焊接未焊透未熔合会对系统有什么影响啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-21 10:49:20 | 显示全部楼层
纯化水不合格啊

点评

好的。多谢  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:08
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-8-21 10:49:48 | 显示全部楼层
从施工角度看,不符合GMP要求。从使用角度看,内壁不光滑,易结垢长菌,腐蚀泄露。

点评

多谢  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:08
支持,发现这样的问题要返工从新焊接。  发表于 2019-8-21 11:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-21 11:28:55 | 显示全部楼层
要施工方提供内窥镜报告!纯化水管道24小时循环运行,要是检水不合格,就停产,重新焊接酸碱钝化咯。。。 还有验证  (不知道重新焊接算啥偏差)

点评

施工方提供的内窥镜报告应该都是合格的  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-21 12:25:26 | 显示全部楼层
这个问题反应的你们前期验收做得不好好,如果施工过程管理得当的话,后续就不存在这个问题;正常这个是在安装确认中发现这个问题,走偏差呗,现场检查焊接情况,最好是要求供应商对所有焊点和焊缝进行检查或返工,提供每天焊接小样及焊接参数,提供所有内窥检查的照片。

点评

现在就是在安装过程中发现的  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:10
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-8-21 12:59:43 | 显示全部楼层
会存在死角,容易滋生微生物,“脏物质”会积攒在里面

点评

好的,多谢  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:08:21 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2019-8-21 10:49
纯化水不合格啊

好的。多谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:08:36 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-8-21 10:49
从施工角度看,不符合GMP要求。从使用角度看,内壁不光滑,易结垢长菌,腐蚀泄露。

多谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:09:28 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2019-8-21 11:28
要施工方提供内窥镜报告!纯化水管道24小时循环运行,要是检水不合格,就停产,重新焊接酸碱钝化咯。。。:l ...

施工方提供的内窥镜报告应该都是合格的

点评

领导实在不返工,那就继续了,就是风险自担,后续还要做验证吧?还是改了就改了  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:10:43 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2019-8-21 12:25
这个问题反应的你们前期验收做得不好好,如果施工过程管理得当的话,后续就不存在这个问题;正常这个是在安 ...

现在就是在安装过程中发现的

点评

重新焊的可能性不大,发现问题后,领导一直不表态,所以才在这里问大家会有什么影响的。  详情 回复 发表于 2019-8-22 08:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:11:12 | 显示全部楼层
椒陵小小兵 发表于 2019-8-21 12:59
会存在死角,容易滋生微生物,“脏物质”会积攒在里面

好的,多谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:12:45 | 显示全部楼层
青澄小雨 发表于 2019-8-22 08:10
现在就是在安装过程中发现的

重新焊的可能性不大,发现问题后,领导一直不表态,所以才在这里问大家会有什么影响的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-22 08:38:54 | 显示全部楼层
青澄小雨 发表于 2019-8-22 08:09
施工方提供的内窥镜报告应该都是合格的

领导实在不返工,那就继续了,就是风险自担,后续还要做验证吧?还是改了就改了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-22 13:37:05 | 显示全部楼层
未焊透是怎么样子的没焊透?有没有照片啊?要是纯水还好,如果是注射用水肯定就不行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-23 22:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
现在我们给别人安装都是普及自动焊了,你这种就是施工队伍不行,没一点专业技术的。说白了,这种队伍就只有做做不锈钢栏杆什么的,我都怀疑他们可能都没冲氩气保护,呵呵!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-1 19:27:32 | 显示全部楼层
青澄小雨 发表于 2019-8-22 08:12
重新焊的可能性不大,发现问题后,领导一直不表态,所以才在这里问大家会有什么影响的。

纯化水一般是抽查15%,注射水是全检,只是工程一急就没人管了。实际风险还是比较高的。用自动焊接是比较好的。只能补救了,做做钝化了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-22 21:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
没焊透必须重新焊,但一般工人很少犯这种错误,焊工手可能太生了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 15:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表