蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1241|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 洁净区环境控制

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-29 16:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大神,空调在进行更换过滤器时考虑安全会停机更换,大约20分钟左右,对于D级洁净区开机自净后需不需要采取一些控制措施,比如,监测悬浮粒子,微生物等;如果没有进行监测,风险如何规避?


补充内容 (2019-7-30 08:23):
忘记写上了,各位老师,换的是初效或中效过滤器
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-29 16:39:51 | 显示全部楼层
(1)更换过滤器的过程及人员的操作对洁净区有影响(2)更换后的过滤器自身性能及安装效果对洁净区环境有影响

(1)涉及到的房间清洁消毒(擦拭即可)(2)高效检漏、边框检漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-29 16:47:13 | 显示全部楼层
这个需要对空调系统进行验证吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-30 07:56:13 | 显示全部楼层
你换的是高效吗?这个是变更啊,先要检漏,还要重新做空调系统验证的……自净哪行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-30 08:44:53 | 显示全部楼层
更换的是初中效 建议还是做一次空调系统验证:检漏,风量,压差,微生物
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:51:26 | 显示全部楼层
xz414123 发表于 2019-7-30 08:44
更换的是初中效 建议还是做一次空调系统验证:检漏,风量,压差,微生物

老师,需要控制这么严格吗,每次更换过滤器都需要重新验证是不是有必要?像初效一般都是2-3个月就需要更换一次的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-30 13:29:11 | 显示全部楼层
落叶归根12 发表于 2019-7-30 10:51
老师,需要控制这么严格吗,每次更换过滤器都需要重新验证是不是有必要?像初效一般都是2-3个月就需要更 ...

正常来说 如果这么频繁 建议做个风险分析 判定可以接受 则不需要进行这么多项 但是必须的还是不能少
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-3 15:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表