想请教一下,空调系统更换新风柜,新做的空调系统验证需要验证自净时间吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-22 08:22:35 | 显示全部楼层
我认为如果风机不过更换,不用做自净时间验证!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-22 08:35:16 | 显示全部楼层
风险评估  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-22 08:48:06 | 显示全部楼层
评估一下是否是关键部件?是的话,围绕这个新风柜的相关联的如:是否影响风量?是否影响新风温度?是否影响风机频率?等等有理有据的。组织技术人员评估一下。比在这问结果好的多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-22 11:24:55 | 显示全部楼层
我觉得还是先风险评估再决定是否需要验证,
更换新风柜后,新风取风位置是否变化,位置变化是否对新风温湿度有影响;
新风柜体积是否变化,对风压是否有影响,对新风回风比是否有影响;
同样送风量情况下,风机频率有无变化;
初中效初始压差有无变化,压差变化对滤网的使用条件或使用寿命有无影响;
空调机组整体运行稳定性和可靠性有无影响。
我能想到是这些,你可以参考