咨询个问题,是不是一更和外车间,二更和一根,以及二更和缓冲区,都要在墙上装压差表,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-30 10:13:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 wch19821228 于 2018-8-30 10:16 编辑

首先要评估洁净区与外界、洁净区不同房间之间的压差要求,最好直接将这些压差要求写入文件,有压差要求的区域之间应当安装压差计,否则你的压差要求和没要求一样;比如多数洁净区内产尘或气味大的房间会保持相对负压,这时应在相连的缓冲区或洁净走廊墙面上安装压差计;洁净区与外围环境有压差计不用说肯定要装,一更与外围之间墙面装压差计很正常,至于一更与二更、二更与缓冲是否要装要看是否有压差要求。建议洁净走廊与外围环境墙面上装一个压差计,这个压差相比其他区域与外围的压差更大一些,说白了就是洁净走廊的气压最大,其他房间相比洁净走廊都保持相对负压,产尘或气味的房间相对负压更大一些,其他就是空调系统直排与回风利用的设计了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-24 12:30:24 | 显示全部楼层
只在一更和普通区之间加压差表就行,没必要都加~~~
GMP第48条   洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
虽然一更、二更、缓冲之间都有压差梯度,但只要保持压力方向正确即可~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-24 11:49:01 | 显示全部楼层
我们二更和缓冲区没装,其他的都装了,希望对你有帮助


补充内容 (2018-8-24 13:02):
抱歉说错了,是二更对缓冲
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-24 11:50:35 | 显示全部楼层
只在一更进缓冲的门上装压差表,洁净级别不一样,缓冲D级,一更CNC。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-24 11:58:58 | 显示全部楼层
洁净区非洁净区的过度处都要有适度的压差,都要有压差表。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-24 12:52:51 | 显示全部楼层
霍乱天下 发表于 2018-8-24 11:49
我们二更和缓冲区没装,其他的都装了,希望对你有帮助

谢谢,谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-24 13:03:59 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2018-8-24 12:30
只在一更和普通区之间加压差表就行,没必要都加~~~
GMP第48条   洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之 ...

正解。太多了,记录也多,麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-24 14:57:50 | 显示全部楼层
没必要都装,一更和外车间安装、二更和缓冲间安装就足够了,任何检查都不会出现什么大问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-24 15:17:22 | 显示全部楼层
不同洁净级别安装就可以。  如果不怕麻烦,那就每个都装,毕竟可以直观 每个房间风向 带来的问题是,不光是文件记录,还要计量检定,等等等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-24 16:10:36 | 显示全部楼层
因为一更一般是脱外衣、更鞋,有企业不把一更当洁净区,所以未安压差计,而是在二更与一更间安压差计,要求大于10帕;缓冲和二更间再安一个压差计,要求大于5帕。
从指南中缓冲间(气闸间)的三种压差设计来看,缓冲和洁净走廊的压差正、负都有,而且从风险来说,这个地方的压差正负也看不到明显的影响,所以这个地方没安压差计也说的过去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-27 16:33:28 | 显示全部楼层
个人建议都要安装:一更和控制区,一更和二更,二更和控制区,二更和三更,三更和控制区都要装压差表;表全一点没毛病,一旦空调系统出现问题,第一时间发现问题,解决问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-28 11:51:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-29 08:47:06 | 显示全部楼层
如果有压差监控系统,压差表都可以不装的
不过一般是在跨洁净界别的时候才装的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-29 08:58:55 | 显示全部楼层
377893389 发表于 2018-8-24 15:17
不同洁净级别安装就可以。  如果不怕麻烦,那就每个都装,毕竟可以直观 每个房间风向 带来的问题是,不光是 ...

这个压差表还需要校验么?送检一个,自己比对下说的过去不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-29 09:25:32 | 显示全部楼层
公说公有理,多安装没毛病,安少了可不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-29 22:10:49 | 显示全部楼层
安装多了不合理,且增加无谓的工作任务
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-30 12:43:51 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2018-8-29 08:58
这个压差表还需要校验么?送检一个,自己比对下说的过去不?

GMP要求需要校验的,但是多数企业做不到,费用太高了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-8-31 11:29:42 | 显示全部楼层
都需要、、、、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-31 14:04:50 | 显示全部楼层
qdyun 发表于 2018-8-30 12:43
GMP要求需要校验的,但是多数企业做不到,费用太高了

我也在想这个问题,要不赶上生产,就是不赶上产生,拆下来送检也费时费钱,不拆下来在上面检也要花不少钱,一直没弄明白。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-21 22:11

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表