发表于 2018-8-7 13:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老生常谈的话题,但每次都觉得唠不透

我们前几天迎检的时候,检查员问我们,拆下之前还做检测吗?
我说检测
那如果漏了怎么办?
我说那就评估呗
检查员说评估最后还是会放行,因为日常数据都是合格的,所以更换前检测是没有必要的

我的问题是:高效过滤器检漏的意义什么?
如果有轻微的泄露,粒子计数器扫不出来,浮游菌和沉降菌也没有,整个房间的环境符合要求,是不是也可以生产?
如果必须不漏才能生产,那么监测频率多少合适,怎么才能保证高效过滤器永远不漏?

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-8-7 13:22:56 | 显示全部楼层
经典,跟设备仪器退役一样的道理,退役之前也需要验证,如验证不合格怎么办,那就评估啊 ,那还能怎么办
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-7 13:52:53 | 显示全部楼层
时间经验会告诉你答案


论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
论坛秘笈:每周赚1000积分不再是神话
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
新手30分钟赚取200积分标准操作规程
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-7 14:42:35 | 显示全部楼层
虽然结果一样,但是性质不一样,有预防措施属于觉悟比较高
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-7 15:03:21 | 显示全部楼层
个人觉得漏了就增加环境不合格的风险,有漏环境监测有可能检测合格的情况。检漏一般用气溶胶带入产尘微粒进行检测,一般一年一次。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-8-7 15:28:05 | 显示全部楼层
如果有轻微的泄露,粒子计数器扫不出来,浮游菌和沉降菌也没有,整个房间的环境符合要求,可以生产.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-7 15:29:26 | 显示全部楼层
检漏根据产品情况一年一次,两年一次都有。
不可能永远不漏,除非做到实时监测。进行周期性检漏只是可以将风险限定在一个时间周期内。
一些高活性、高污染的产品已经要求了单独车间生产,所以共线生产时一些常规的控制措施,如阶段生产,基本也不会产生严重的交叉污染。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-7 15:38:03 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2018-8-7 15:28
如果有轻微的泄露,粒子计数器扫不出来,浮游菌和沉降菌也没有,整个房间的环境符合要求,可以生产.

那是以什么标准放行
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-8-7 15:51:17 | 显示全部楼层
恨我不成钢 发表于 2018-8-7 13:22
经典,跟设备仪器退役一样的道理,退役之前也需要验证,如验证不合格怎么办,那就评估啊 ,那还能怎么办:lo ...

退役时不需验证。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-8-7 15:52:49 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-8-7 15:38
那是以什么标准放行

既然检测不到异常,就按正常放行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-7 16:17:17 | 显示全部楼层
不一定漏了就代表你的环境不合格!截留率也要看你上游负荷,对你下游的影响。从另一方面说,环境监测合格,也不代表环境对产品完全没影响,本事这个方法就是统计学上的检测方式。 这些东西都是基于概率,对你的收益比
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-7 16:28:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 swylove1987 于 2018-8-7 16:37 编辑

很敏感的话题,遇过GMP认证时问过这个问题,我是这么回答的:
1、对于高效本身我们定期进行扫漏,有压差表的高效过滤器记录初始压差,当偏离1.5倍初始值时更换。
2、日常环境监测,结果作为评价依据,设有警戒纠偏限,当超过警戒限或有超限趋势时会进行调查,保证环境是合格的。



PS:还有句话可以跟检查专家说,我们就是按照上面两条做的,更换过滤器前扫漏,目前为止在更换周期内没发现泄露。如果问如果有泄漏怎么办,做评估呗,无菌制剂非最终灭菌召回,无菌制剂最终灭菌和口服制剂依据实际情况来做

以下个人理解:
1.高效过滤器检漏的意义什么?
对于非无菌制剂,GMP理念尽最大可能防止污染及交叉污染,对于无菌制剂,不用解释了,还有漏点会随时间变化“扩孔”,检漏就是把风险降到最低,在问题没达到不可控前解决。
2。如果有轻微的泄露,粒子计数器扫不出来,浮游菌和沉降菌也没有,整个房间的环境符合要求,是不是也可以生产?
非无菌制剂可以,无菌制剂还是悠着点吧,毕竟人命问题。
3.如果必须不漏才能生产,那么监测频率多少合适,怎么才能保证高效过滤器永远不漏?
各品种风险接受程度不一样,这个没办法统一,就像设备维护周期一样,每个公司情况不同,不可一概而论,自己做评估并拿出解决预案,不能保证高效过滤器永远不漏,因为存在各种可能,包括老化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-7 16:45:04 | 显示全部楼层
如果把环境看作一种产品的话,高效过滤器(或者说空调系统)产生洁净空气的行为可视为产品的制造工艺;高效过滤器检漏应视为过程控制,是质量保证;而环境监测应视为成品检验,是质量控制。这样的话,问题就简化了。
1. 请注意,环境监测只是抽检。
2. 高效过滤器存在泄露但环境监测数据合格,并不能说明整个房间的环境一定是符合要求的。实际上,泄露已经表明了不良趋势,风险在那里的。
3. 可参考除菌过滤器冗余的思路,但是即便这样也只是减小了可能性而已。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-8 10:59:10 | 显示全部楼层
swylove1987 发表于 2018-8-7 16:28
很敏感的话题,遇过GMP认证时问过这个问题,我是这么回答的:
1、对于高效本身我们定期进行扫漏,有压差表 ...

非无菌制剂可以,无菌制剂不可以?说明法规或指南还是不够量化
同样的项目,在不同工艺中应该有不同的指标
如果法规一刀切
反而让使用者自己评估风险性
那标准的地位就没有那么权威了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:02:34 | 显示全部楼层
SKY2N78 发表于 2018-8-7 16:45
如果把环境看作一种产品的话,高效过滤器(或者说空调系统)产生洁净空气的行为可视为产品的制造工艺;高效 ...

但是这种趋势没有办法量化
我们只能解决测试后的一段时间不良趋势和风险较小
但是之后的泄露我们谁也无法保证
像您说的只是减小可能性
但风险依然在的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-5 15:30:03 | 显示全部楼层
现在纠结的是,如果检测泄露了,已经放行的产品怎么办?全部召回么?从上一次检漏以后的产品都召回么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-17 11:27:13 | 显示全部楼层
如果你的风险很大,那是得召回,不过你风险那么大,检漏的频率也是可以提高的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-3 20:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表