首先说明是医疗器械生产企业。
查GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》对单向流洁净室风速检测有布点截面和最少布点数要求,非单向流洁净室无风速检测要求,是要根据风量来确定换气次数。
何为单向流洁净室?在单向流洁净室内,从送风口到回风口,气流流经途中的断面几乎没有什么变化,加上进风静压箱和高效过滤器的均压均流作用,全室断面上的流速比较均匀,而至少在工作区内流线单向平行,没有涡流。这也就是单向流洁净室的三大特点。这里的流线单向平行,是指时均流线彼此平行,方向单一,并且干净气流不是一股或几股,而是充满全室断面,所以这种洁净室不是靠洁净气流对室内脏空气的掺混稀释作用,而是靠洁净气流推出作用将室内脏空气沿整个断面排至室外,达到净化室内空气的目的。所以,前联邦德国有人称单向流洁净室的气流为"活塞流"、"平推流"前苏联称之为"被挤压的弱空气射流"。干净空气就好比一个空气活塞,沿着房间这个"气缸",向前推进,而使尘粒只能前进,没有返回,把原有的含尘浓度高的空气挤压出房间。
那么万级下的局部百级算单向流洁净区么?如果不算那么只能测风量来计算换气次数,但是YY0033里对百级只有风速的要求,没有换气次数的要求。这个百级应该怎么控制?
求解。。。


折叠

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-31 09:18:43 | 显示全部楼层
不明白你到底要表达什么意思
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-31 09:22:51 | 显示全部楼层
百级是没有换气次数的要求。
换气次数要求的本意是去除在运行过程产生的粒子等污染物,单向流能够达到这样的要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-31 09:27:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-31 09:34:39 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2018-7-31 09:18
不明白你到底要表达什么意思

那么万级下的局部百级算单向流洁净区么?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-7 10:02:29 | 显示全部楼层
小米的窝窝 发表于 2018-7-31 09:34
那么万级下的局部百级算单向流洁净区么?

当然是A级单向流洁净区
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-10 13:38:54 | 显示全部楼层
先看看资料,感谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 08:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表