蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1745|回复: 4
收起左侧

请教关于纯化水系统和净化空调系统运行的问题

[复制链接]
发表于 2018-6-25 16:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大神:1、口服固体制剂车间下班后能关空调吗?如果周末不上班关空调重新开启需要做些什么工作?
              2、纯化水系统放长假比如春节无人值班,停机,上班后恢复使用需要做些什么工作?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-25 16:51:58 | 显示全部楼层
基于停机时间确认的基础上可以停
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-25 17:01:26 | 显示全部楼层
第一个问题应经过验证证明空调停机多久重新开机对环境没有影响,并在SOP中规定;
第二个问题应该进行验证,而且是三次,所以耗时比较长,可以通过风险评估后采用消毒并取样检测没有问题的方式。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-25 21:29:02 | 显示全部楼层
停机后消毒工作是要做的,至于检测可以适度控制;
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-13 21:04:38 | 显示全部楼层
都应该消毒,连续三天以上的检测吧。
回复

使用道具 举报