如题,请指教

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 验证|主题: 11, 订阅: 3
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-9 23:02:58 | 显示全部楼层
一般设备供应商应该给参数
如果没有可以参照通用的
记录初始压力,如果达到初始值的两倍,清洗过滤器,如清洗后压力不能降低,更换过滤器(堵)
如果低于初始压力的某个值,也要更换过滤器(漏),后面这个值我忘了具体是多少了,你可以稍微查一下
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-4-10 10:35:18 | 显示全部楼层
参数超过规定
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-4-10 12:36:28 | 显示全部楼层
参照供应商规定和国标相关规定
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-4-11 14:07:15 | 显示全部楼层
赵旭锋 发表于 2018-4-9 23:02
一般设备供应商应该给参数
如果没有可以参照通用的
记录初始压力,如果达到初始值的两倍,清洗过滤器,如 ...

那如果更换了需要进行哪些检测呢?比如高效更换后需要检漏。那初效呢?

点评

初中效没有检漏的要求  详情 回复 发表于 2018-4-16 11:53
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 16:09:22 | 显示全部楼层
初中效看初始压差。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 12:35:55 | 显示全部楼层
终止压差是初始压差的两倍;
初效3个月,中效6个月;
初中效破损、泄露的;
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-16 11:53:38 | 显示全部楼层
xhy87729 发表于 2018-4-11 14:07
那如果更换了需要进行哪些检测呢?比如高效更换后需要检漏。那初效呢?

初中效没有检漏的要求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 21:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表