蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3220|回复: 14
收起左侧

[空调系统] 空调系统温湿度控制

[复制链接]
发表于 2018-3-26 06:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我看到论坛上有的老师说,空调系统控制温湿度在总回风上,但我这有个问题想请教一下,总回风口的检测是整个系统的监测,不是单个房间的监测,我厂个房间基本都有墙壁挂的温湿度表监测。个人认为送风时应是从由近至远的房间送,这里就有超近道的情况,最后送到风的房间和第一个房间温湿度有偏差,如果监测总回风,它显示不了最后一个房间能不能达到要求,如达不到,继续加湿,最近的房间温湿度过大,这个问题有什么好办法控制?还有个别房间没有回风,只有排风。洁净走廊的压差大于各房间压差,也就是说走廊风量也大于房间,同时加湿,走廊湿度会不会比房间大?谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-26 08:13:42 | 显示全部楼层
系统的排风、换气次数等没有合理设计,导致房间产生的湿热不能排出而影响房间的温湿度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-26 08:17:14 | 显示全部楼层
1、首先你有个观点要理解正确;回风温湿度显示表,而不是控制;控制是由机组的换热器和加湿器来执行温度和湿度的调节;控制是由编程的PLC或电脑来发出或接收指令的;所以你说的回风控制是不正确的,应该是以回风温湿度为标准来控制;2、好的HVAC机组完全是能够控制进入机组再加上回风的混合的温湿度均匀的,也就是温度和湿度一直是均一的不 在远达到了规定,近就超过的情况;3、除非HVAC机组设计不合理才达不到要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-26 08:45:05 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2018-3-26 08:17
1、首先你有个观点要理解正确;回风温湿度显示表,而不是控制;控制是由机组的换热器和加湿器来执行温度和 ...

您还是没有解释的清楚,空调机组的控制是以最远还是最近的房间温湿度为准,其实就是探头安装的位置的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-26 08:45:45 | 显示全部楼层
whqiang78 发表于 2018-3-26 08:45
您还是没有解释的清楚,空调机组的控制是以最远还是最近的房间温湿度为准,其实就是探头安装的位置的问题 ...

没有PLC控制的空调呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-26 09:11:13 | 显示全部楼层
你没有控制,靠人凭天收;探头在哪那只是显示,你没有控制,那还谈什么由那里(远还是近)控制;只有显示器,没有执行器!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-26 11:11:40 | 显示全部楼层
个人理解:前提:现在一般的空调系统对洁净区室的温湿度控制,重点还是在空调处理机组上,送风远近影响不大,如果出现较大的差异的话,试着调查下探头的安装位置是否有代表性(在墙壁上的话能代表整个操作间的温湿度?再有,如果按照房间的温湿度反馈值来控制整个系统,但又出现了你所说的差异,那系统到底听哪个房间的?),所以各房间差异大还是从机组上找原因;另外,空调系统的温湿度监测不管安装在送风上,还是回风,都只是监测点,其标准范围不能代表房间的温湿度,也就是说送风、回风的温湿度标准不一定与房间标准一样,如果做过验证,证明范围合适的话,也可以使用送风、回风监测值控制整个系统。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-26 11:36:59 | 显示全部楼层
值得增加知识面学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-26 12:25:59 | 显示全部楼层
公司愿意花钱,每个房间或者主要功能间,都上EMS和BMS,房间内带温湿度和压差显示,全电脑控制自动控制,执行器控制每个房间的风阀,保证每个房间的温湿度以及压差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-27 06:43:32 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2018-3-26 08:17
1、首先你有个观点要理解正确;回风温湿度显示表,而不是控制;控制是由机组的换热器和加湿器来执行温度和 ...

不好意思,我可能没有表达清楚,我厂的空调都是人为控制阀门操作,没有能自动控制的,在新风段,回风段,送风段各按了一块温湿度表来人工目视监测温湿度。昨天开了一下午,机组温湿度显示20.3℃   19%最末端的房间温湿度达到23℃  50%

点评

你这个问题是风量平衡没有做好  详情 回复 发表于 2018-11-18 15:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-27 08:39:16 | 显示全部楼层
1、你们HVAC系统有泄漏吧!2、查看两处包括多处的温湿度表是否经过校准且一致;3、原验证时温度和湿度与机组一致性验证对比表找出来查看一下。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-11-18 15:59:11 | 显示全部楼层
kuail868 发表于 2018-3-27 06:43
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

你这个问题是风量平衡没有做好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-19 13:11:44 | 显示全部楼层
感觉第一风管漏风或房间漏风,且风不平衡,检查风管和测量房间换气次数,都正常再看看风道可能积水等,可能性很小、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-21 20:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
whqiang78 发表于 2018-3-26 08:45
您还是没有解释的清楚,空调机组的控制是以最远还是最近的房间温湿度为准,其实就是探头安装的位置的问题 ...

个人以为安装在总回风处的温湿度表显示的是整个系统回风的平均温湿度,系统送风远近温湿度肯定是有偏差的,我们要做的是控制在一定的合格范围内就可以了。如果个别房间因为送风远近的问题而不合格,可以单独对此房间进行调整,通过在合理范围内的调整风量或换气次数,或者通过其他的技术手段去调控。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-24 13:16:02 | 显示全部楼层
狼迎风嚎 发表于 2018-11-21 20:02
个人以为安装在总回风处的温湿度表显示的是整个系统回风的平均温湿度,系统送风远近温湿度肯定是有偏差的 ...

通过控制总回风的温湿度范围,从而保证每个房间的温湿度都能达标,是这个意思吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-4 08:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表