蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2031|回复: 13
收起左侧

[制药用水] 注射水打开用点后电导不合格

[复制链接]
药徒
发表于 2018-3-22 09:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
微信图片_20180322085950.jpg
如图所示,在原注射水系统中增加一个用点至新的罐,新的罐自成小系统,进罐的阀门关闭时电导正常,往罐里进水时,电导升高,可能是什么原因呢?怎么排查?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-22 14:02:10 | 显示全部楼层
老道 发表于 2018-3-22 13:50
是在线监测?如果从你画的图看,很可能是小系统分流后对大系统的水量产生影响导致,可以取水离线测一下结果

是在线,罐里进水时别的用点都关了,进罐是25的阀,回水4.7t/h,12t/h的泵,流量应该没问题吧。
离线测是个好主意,可以排除流量的原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-22 09:21:34 | 显示全部楼层
1、是打开阀门电导就不合格还是开了一段时间不合格?
2、是不是打开使用点后流量达不到,导致电导率仪检测回水电导率没检测到水,而是检测空段?(这个现象我们遇到过,纯化水系统有使用点用水量突增,导致回水管内没有充满液体,导致电导率检测出现误差)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-22 09:23:02 | 显示全部楼层
电导率的影响因素
温度
电导率与温度具有很大相关性。金属的电导率随着温度的升高而减小。半导体的电导率随着温度的升高而增加。在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率。
掺杂程度
固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化。增加掺杂程度会造成电导率增高。水溶液的电导率高低相依于其内含溶质盐的浓度,或其它会分解为电解质的化学杂质。水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。水的电导率时常以电导系数来纪录;电导系数是水在 25°C 温度的电导率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-22 09:25:13 | 显示全部楼层
根据你的说明,电导率高似乎与你所描述的没什么关系啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-22 09:55:51 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-22 09:21
1、是打开阀门电导就不合格还是开了一段时间不合格?
2、是不是打开使用点后流量达不到,导致电导率仪检测 ...

打开就不合格了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-22 09:57:31 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-22 09:21
1、是打开阀门电导就不合格还是开了一段时间不合格?
2、是不是打开使用点后流量达不到,导致电导率仪检测 ...

回水流量一直保持稳定啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-22 10:12:39 | 显示全部楼层
测的不合格的点在哪里取的样呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:19:34 | 显示全部楼层
老道 发表于 2018-3-22 10:12
测的不合格的点在哪里取的样呢?

大系统的回水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-22 13:50:49 | 显示全部楼层
是在线监测?如果从你画的图看,很可能是小系统分流后对大系统的水量产生影响导致,可以取水离线测一下结果
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-23 16:36:49 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-22 09:21
1、是打开阀门电导就不合格还是开了一段时间不合格?
2、是不是打开使用点后流量达不到,导致电导率仪检测 ...

应该就是这个原因,往小罐里加水时流量计度数波动,这种情况怎么解决呢?有时候挺正常,有时候升高到1.3,有时候升高到0.7,电导变化也不稳定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-23 16:41:11 | 显示全部楼层
lxjcelia 发表于 2018-3-23 16:36
应该就是这个原因,往小罐里加水时流量计度数波动,这种情况怎么解决呢?有时候挺正常,有时候升高到1.3 ...

我们当时的纯化水系统把循环水泵换掉了,还重新进行了再验证,现在好点了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-23 16:45:38 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-23 16:41
我们当时的纯化水系统把循环水泵换掉了,还重新进行了再验证,现在好点了。

那是流量供不上泵选小了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-23 16:47:14 | 显示全部楼层
lxjcelia 发表于 2018-3-23 16:45
那是流量供不上泵选小了?

有可以临时救急的方法,说起来比较复杂了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 16:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表