我公司现在的产品有原料药,也要口服固体制剂,都是非无菌的。D级洁净区内设置有压缩空气使用点,压缩空气主管道有三级过滤,使用终端有0.01微米的精密过滤器,有的是气动阀用气,有的则是直接接触成品物料的。对于压缩空气性能确认标准界定以及日常检测标准,如何定?大家有何见解?我查询相关的法规,对于此种情况没有很明确的标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 14:46:11 | 显示全部楼层
直接接触药品的压缩空气质量标准与D级环境标准保持一致即可,比如尘埃粒子数与微生物限度,另外含油含水也要有规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 15:16:19 | 显示全部楼层
指标名称                              指标标准                  指标名称        指标标准
微生物(CFU/m 3 )                   200(浮游菌)        含油量          <1mg/m3
0.5μm悬 浮 粒 子(个/m 3 )        3520000                     露点        <100mg/m3
D级要求可以参考。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 15:26:47 | 显示全部楼层
就高原则管理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 15:32:06 | 显示全部楼层
参照GB/T 13277.1~4 压缩空气看看吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-2 15:53:36 | 显示全部楼层
我们直接接触产品的是检测微生物、油、水、粒子,标准是按照医用的标准设定,不接触产品的按照D级环境要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 16:33:06 | 显示全部楼层
有时候就感觉压缩空气的标准太低了,标准那么宽,对设备要求又那么高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-1 17:09:28 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2018-2-2 15:16
指标名称                              指标标准                  指标名称        指标标准
微生物(CFU/m 3 )                   2 ...

看到很多答案都是微生物标准 1cfu/立方米,感觉D级洁净区来说太严了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 08:26:05 | 显示全部楼层
对设备要求又那么高
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-13 00:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表