我们的称量间是采用负压称量罩,称量过程中产生的粉尘都被捕捉,不会对背景环境造成影响。请问大家一下,这种情况下,送到房间里的风是仍然需要排放,还是可以利用回风?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-31 13:29:27 | 显示全部楼层
一般就两种情况:一是房间排风,二是局部排风
你这是局部排风,而且不对背景造成影响,房间应该可以直接回风了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 13:31:51 | 显示全部楼层
你改造项目原先的称量间是排风,既然用了负压称量室,节约能源,建议排改回吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 13:40:06 | 显示全部楼层
同意楼上的建议。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 13:41:20 | 显示全部楼层
可以直接回风
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-31 13:57:00 | 显示全部楼层
一般产尘的房间回风都是不回用的,如果想回用你必须确认不在称量罩外产生粉尘
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 14:02:28 | 显示全部楼层
同一上述观点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-31 16:19:26 | 显示全部楼层
基本不回用,都是直排的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 16:27:40 | 显示全部楼层
我们也是直排
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-11 14:34:32 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2018-1-31 16:19
基本不回用,都是直排的。

直排的理由是什么?既然我们计划采用负压称量罩,已经控制了粉尘的扩散,背景风就认为是较洁净的;我们不利用回风一般是因为粉尘大、含有毒有害气体、高温高湿气体等。利用回风是为了节能,降低过滤器负荷等。在粉尘受到控制的情况下仍然采用排风,是担心负压称量罩的控尘效果吗,还是担心上级部门检查无法回复?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 13:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表