各位大侠:
想问一下:自控空调的温湿度传感器是怎么校准的?现场校准还是拆下来送出去校准?显示器还需要校准吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-12-23 18:37:13 | 显示全部楼层
我们是全部拆下来送检的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-24 13:46:49 | 显示全部楼层
探头一般都可以拆下来校准的,显示器可以带着设备确认时一起测试一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-25 15:58:46 | 显示全部楼层
温湿度检测,是需要特定的温湿度环境的,肯定是需要送检的,那个实在不能拆下来,就只能自己想想办法了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-26 14:29:22 | 显示全部楼层
是不是要有备用的哇,拆下里检查的时候,如何保证?是走计划性偏差?还是走什么流程哇!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 16:34:17 | 显示全部楼层
显示器也要的吧,不过看你是怎么接的了,如果变送器在显示器里会有回路误差的风险~