请教一下各位老师,进入C级区或D级区的的更衣间和洁净走廊之间,必须用单独一个气锁室隔开吗? 还是可以更衣结束后直接进入洁净走廊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 14:21:55 | 显示全部楼层
我们的进入更衣区域的房间是带气阀的,走廊没有设置,看的你生产工艺是怎么规定的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:28:26 | 显示全部楼层
bingshi20000 发表于 2012-7-10 14:21
我们的进入更衣区域的房间是带气阀的,走廊没有设置,看的你生产工艺是怎么规定的。

不好意思,可能是我没表达清楚,我的意思是更衣间和洁净走廊之间可不可以没有气闸室,更衣结束后直接进入洁净走廊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 14:41:44 | 显示全部楼层
hmc850611 发表于 2012-7-10 14:28
不好意思,可能是我没表达清楚,我的意思是更衣间和洁净走廊之间可不可以没有气闸室,更衣结束后直接进入 ...

奥,我们的没有,不过我们不是药品,但是我们的车间是按照欧盟的标准盖的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 14:42:11 | 显示全部楼层
路过.............
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 15:19:32 | 显示全部楼层
D级区可以,C级区不行。基于产品和风险。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:24:09 | 显示全部楼层
赞恩 发表于 2012-7-10 15:19
D级区可以,C级区不行。基于产品和风险。

我也是这样理解的,没有气锁室恐怕会影响洁净走廊的洁净度

不过2010年版GMP指南洁净空调设计例图中 C级也没有气锁室

重庆设计院设计图纸的时候 也没有设计 气锁室

不知道有没有法规要求C级一定要有气锁室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 16:24:15 | 显示全部楼层
hmc850611 发表于 2012-7-10 15:24
我也是这样理解的,没有气锁室恐怕会影响洁净走廊的洁净度

不过2010年版GMP指南洁净空调设计例图中 C级 ...

法规不会定的这么死的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 16:28:29 | 显示全部楼层
指南上给的例子已经说得很清楚了,不需要气锁,当然也可以要。
将更衣后段即穿洁净衣的房间按气锁设计即可,不必要再有缓冲间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 16:32:17 | 显示全部楼层
但是必须保证更衣后段是气锁式设计!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 16:38:40 | 显示全部楼层
有,最好了
没有,看怎么解释了,还有对方的接受程度。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:47:58 | 显示全部楼层
lianlixiao 发表于 2012-7-10 16:32
但是必须保证更衣后段是气锁式设计!

学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 16:51:18 | 显示全部楼层
应当按照气锁的方式设计更衣室,并且有足够的换气次数,DJ更衣后可直接进入走廊,Cj更衣后有气锁间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 16:58:02 | 显示全部楼层
C级也没有安装缓冲间的必要,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-11 07:14:51 | 显示全部楼层
不是必须的,但有也是好的,按照气锁方式设计更衣间
一般原则:当人或者物从非洁净区进入洁净区时,则应当通过缓冲设施
楼上几位回答的都很专业{:soso_e183:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-11 10:16:03 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-2 11:44:30 | 显示全部楼层
人物流气锁是洁净设计为了更好的达到洁净区的自净和洁净空气平衡的;不是GMP中的规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-23 20:58:35 | 显示全部楼层
车间人员进出B级洁净区更衣标准操作规程 生产小组
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 09:38:36 | 显示全部楼层
大家都很专业 谢谢了 学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 09:44:27 | 显示全部楼层
有没有形式上的气锁我觉得无所谓。
最后一个更衣保证:1. 梯次升高的压差梯度;2. 正确的空气流向;3. 足够自净时间。
C\D有没有一个专门房间都不是大问题。
重庆医药设计院,亲切呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 03:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表