蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2530|回复: 8
收起左侧

[工程设计与设备选型] 微生物限度实验室设计问题

[复制链接]
发表于 2017-11-29 14:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
前提:我们实验室不做无菌实验,只做微生物限度

如图我人可以走进暂存室,然后我物流通道是往红箭头的方向进入洁净实验室的,黑箭头是人流的方向

问题一:我这样的设计是否合理?

问题二:我暂存需要独立的高效风机去保证洁净程度么?
TIM图片20171129142802.png
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-11-29 14:50:54 | 显示全部楼层
一、合理
二、不需要独立,但建议传递窗不直接开在检查室,可以外移到暂存室门那。然后暂存室纳入洁净区。
其实现状也能勉强接受。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-29 15:38:36 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2017-11-29 14:50
一、合理
二、不需要独立,但建议传递窗不直接开在检查室,可以外移到暂存室门那。然后暂存室纳入洁净区。 ...

那个如果把传递窗放在门哪里暂存纳入洁净区,我人流进暂存是不是还要通过一更换衣服,然后如果我还要进限定做实验是不是又要回到一更然后进入二更的?

点评

你怎么理解的?真费劲,你从检定室进暂存。  发表于 2017-11-30 12:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-29 17:15:44 | 显示全部楼层
暂存室怎么进,中间那一块是干啥的,布局得合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-29 22:06:38 | 显示全部楼层
阳性的物品怎么进去?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-30 08:34:42 | 显示全部楼层
鸡蛋抱蒜苗 发表于 2017-11-29 17:15
暂存室怎么进,中间那一块是干啥的,布局得合理

暂存,我这个设计想法也是从门进去和物流是一起进去。中间那块是由于风机风量不够达不到要求准备关掉封了,保证剩下的几间风量打到标准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-30 08:37:53 | 显示全部楼层
DK1024 发表于 2017-11-29 22:06
阳性的物品怎么进去?

阳性哪里有单独传递窗,因为问题重点不在阳性所以没有写,实际上阳性实际使用没有做房间洁净要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-30 15:34:39 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2017-11-29 14:50
一、合理
二、不需要独立,但建议传递窗不直接开在检查室,可以外移到暂存室门那。然后暂存室纳入洁净区。 ...

意思是图中限定和暂存开个门,人从图中限定室进入暂存??然后图中菌检(无环境级别)和暂存物流通过传递仓,是这个意思么?如果我又理解错了,大佬能留个联系方式么我微信:18817339842
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033