蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1781|回复: 7
收起左侧

[变更管理] 新手,偏差调查问题,如何调查分析比较好,求大神指导

[复制链接]
发表于 2017-11-10 16:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调岗位人员巡查时发现真空泵房,配电房及参观走廊地面有大量积水,同时B级岗位人员也发现分装充氮间相邻真空泵房的地面有大量积水,排查后发现夹层连接舒适空调送风管的冷冻水管有一处三通连接处发生管道脱落,导致冷冻水泄漏。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 17:08:41 | 显示全部楼层
5w1h            
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-11-10 17:14:46 | 显示全部楼层
调查发生脱落的原因
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-10 17:24:03 | 显示全部楼层
为什么发生,怎么解决,怎么预防
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 17:26:50 | 显示全部楼层
发现的每个点都问一个为什么,最后就调查清楚了。人机料法环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 22:35:13 | 显示全部楼层
多写写就回了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-11-12 09:17:33 | 显示全部楼层
找一下模板,参照试几次就好啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-28 13:33:31 | 显示全部楼层
偏差调查主要在于查明原因,确定影响,再就是如何预防。首先查清原因,各位都说了,5W1H的方式、人机料法环等;影响确定,这个就看你们的漏水影响到哪些地方,是否会引起系统的失衡等;最后就是原因制定纠正预防措施。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033