x
我们公司的纯化水制备系统,有一点想不通。软化器出来后到达精细过滤器,之后有一个减压阀,再到高压泵,再到反渗透,EDI.制水时精细过滤器后压力有2.2,减压阀后压力1.4,说明减压阀在用。为什么减压后马上弄一个高压泵加压?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-8 08:28:22 | 显示全部楼层
不知道啊,不过根据猜应该是稳定压力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-8 08:39:06 | 显示全部楼层
确实没见过这样设计的,是不是RO膜有进水压力控制要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-8 08:49:16 | 显示全部楼层
应该是为了保证预处理供水量与反渗透的水量的一致性,或者说供水量稍大于反渗透需水量,当然你还是问一下供应商吧,确保你得到准确的答案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-8 08:49:48 | 显示全部楼层
高压泵的输出水压比较稳定,对滤膜的寿命有保护
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-10-8 08:55:32 | 显示全部楼层
我以前也问过同一个问题https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=313446&highlight=%BC%F5%D1%B9,但是看样子我可能确定其是一个止回阀
你可以再确认一下这个到底是一个减压阀还是一个止回阀呢???希望如果有图片可以上图。
1、一个作用可能是有稳压的缓冲稳压的作用(如楼上所说),减少高压泵进水压力的波动;
2、第二个作用是否是因为高压泵属于自吸泵(内部需要充水),止回阀安装可以防止自吸泵的内部水被放掉(止回阀安装位置和高压泵前后正负压力有关),你可以参见一下grundfos官网:
https://www.grundfos.com/service-support/encyclopedia-search/inlet-pressure.html
这个需要@石头968 老师进一步确认一下。
non-return valve.jpg

点评

没见过加减压阀的,我想应该不需要减压,原水泵压力远低于高压泵。  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:15
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-10-8 09:36:41 | 显示全部楼层
或者如果是减压阀,那么根据这个公式
Pboost = Pset - Pin(min)
Pboost = the required boost from the pressure boosting set
Pset = the required outlet pressure from the booster (calculated above)
Pin(min) = the inlet pressure to the booster
也是在于让增压泵能更稳定的运行,或者让增压泵维持在额定功率附近运行,防止增压泵在低频率运行下的不适宜性
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-8 17:11:28 | 显示全部楼层
减压阀调节没有必要吧,普通阀门就可以了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-9 10:55:52 | 显示全部楼层
好的减压阀可以在一定范围内不同的进水压力减压并使出口水压保持基本恒定,并能克服水锤的影响。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-10-12 17:15:53 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-10-8 08:55
我以前也问过同一个问题https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=313446&highlight=%BC%F5%D1% ...

没见过加减压阀的,我想应该不需要减压,原水泵压力远低于高压泵。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-14 13:09:06 | 显示全部楼层
泵的前后压力是可以叠加的(当然有一定损耗),我猜减压阀可能是让进泵的压力恒定,这样调试、使用的时候方便
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-14 14:03:18 | 显示全部楼层
应该是为了保证进水压力的稳定,延长高压泵的使用寿命。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-14 14:51:04 | 显示全部楼层
在没有中间水罐的情况下,保证当纯化水储罐液位满的时候,反渗透和EDI的出水能够打到反渗透前,形成循环模式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-14 15:13:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-10-12 17:15
没见过加减压阀的,我想应该不需要减压,原水泵压力远低于高压泵。

呵呵,终于是朕熟悉的专业了,这是一个截止阀,也可以类似止回阀,不过止回作用不明显,一般化工这种阀门只用作单向阀,方向是低进高出,

点评

主要用途是更换或维修水泵时候可以关闭  详情 回复 发表于 2017-10-15 15:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-10-15 15:11:44 | 显示全部楼层
fengxiaoyun 发表于 2017-10-14 15:13
呵呵,终于是朕熟悉的专业了,这是一个截止阀,也可以类似止回阀,不过止回作用不明显,一般化工这种阀门 ...

主要用途是更换或维修水泵时候可以关闭
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 00:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表