蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4055|回复: 22
收起左侧

[生产制造] 洁净区高效过滤器的更换周期,在线等~

[复制链接]
发表于 2017-9-30 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
小伙伴们,关于洁净区高效过滤器的更换周期,大家是怎么看的?必须是5年吗?还是可以根据评估适当延长跟换周期?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-30 11:27:56 | 显示全部楼层
    一般是1-2年左右需要更换;或者通过看阻力:高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力3年以上,超过标准随时更换。相关说明:对于运行中的洁净室,末端高效过滤器的价值并不高,全部加起来可能还不到用户两个小时的产值,但更换过滤器的风险和间接费用会很高。    
     更换过滤器时要停产,停产损失只有业主自己能算出来,这笔损失肯定比过滤器的备件费用高。更换过滤器是十分仔细的操作,洁净室内的任何东西都经不起折腾,碰坏一个不起眼的设备,其损失可能会高于全部过滤器的费用。更换过滤器后要由专业人员进行检测,有时还要对空调系统进行调试,然后还要经过一段时间的试运行。检测、调试、试运行,三项费用加到一起,可能会与过滤器价格不相上下。聪明的业主总是希望尽可能地延长高效过滤器的使用寿命,不是为了省过滤器那几个钱,他们是想避免因更换过滤器而产生的一堆烦。               

    当代芯片厂洁净室末端高效过滤器的设计使用寿命为“一辈子”,即:投入运行后永远不操高效过滤器的心。那种工厂的技术日新月异,一个新项目投产后5~7年就落后了,工艺必须更新,厂房要改造,高效过滤器也同时报废。在那里,高效过滤器的“一辈子”也就是7年,为了保险,设计师将过滤器的设计使用寿命定为10~20年。 高效过滤器上积灰过多时阻力增大,大到影响正常送风时,高效过滤器就该报废。增大高效过滤器的过滤面积或增加过滤器的数量,都能延长过滤器的使用寿命。但那些做法的游戏空间不大,你不可能无限地增大过滤面积, 要延长高效过滤器的使用寿命,最根本的办法是将灰尘挡在预过滤器。更换预过滤器一般无须停产,无须调试,所以有经验的业主会把注意力和金钱花在预过滤器上。 对于10000级和100000级洁净厂房,预过滤可选用F8过滤器(比色法95%),这样,末端高效过滤器的使用寿命一般可达5年。在国外项目中和国内新建项目中,F8过滤器是非均匀流洁净室最常见的预过滤器。对于芯片厂100级、10级或更高级别的洁净厂房,预过滤器的常见效率级别为H10(MPPS85%),许多新建项目索性选用HEPA(对0.3mm粒子的效率≥99.97%)。设计师号称保证末端高效过滤器使用“一辈子”,其方法不过如此。在国内过去的洁净室空调系统设计中,过滤器的常见配置为:粗效→中效→高效。那时末端高效过滤器的使用寿命仅为1~3年,最差的也就几个月。有些场合,对高效过滤器使用寿命的规定不是出于对阻力的考虑,而是其它因素。若厂房中有氢氟酸,而车间空调又不是全新风系统,高效过滤器中的玻璃纤维滤纸会受到回风的腐蚀,为了安全,必须定期更换高效过滤器。有些财大气粗的制药厂,每年雨季过后要更换高效过滤器,为的是防止过滤器上任何可能的霉菌污染。有些生物实验室和与危险品打交道的实验室,在开展一项新的重要课题前,为了可靠,上司会要求使用新的高效过滤器。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-30 11:11:59 | 显示全部楼层
你让两年党怎么活
别问我为啥两年 可能是因为有钱任性吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-30 11:15:42 | 显示全部楼层
我们这边是生物制药,洁净区一般没有粉尘产生
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-30 11:16:41 | 显示全部楼层
一次更换要好几百块高效,费钱费力啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-30 11:19:32 | 显示全部楼层
嗯,你自己可以评估吧!不费钱还省力
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-30 11:22:58 | 显示全部楼层
真的不是两年吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-30 13:22:32 | 显示全部楼层
5年真的不长么?不考虑过滤面,一般国产的最长2年果冻胶就干裂了,进口的有能维持5年的,但是也到极限了,风险太高了!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-30 13:46:48 | 显示全部楼层
你太有才了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-30 13:48:04 | 显示全部楼层
炯炯绵 发表于 2017-9-30 11:15
我们这边是生物制药,洁净区一般没有粉尘产生

难道不用空气吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-30 13:51:15 | 显示全部楼层
无为 发表于 2017-9-30 13:48
难道不用空气吗

一般产尘较多的车间,高效过滤器可能1-2年就必须更换了,我们也用空气,生产过程中没有产尘步骤。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-30 13:51:40 | 显示全部楼层
行业经验推荐是两年,其实可以根据自己情况定,没有固定年限建议的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-30 13:52:18 | 显示全部楼层
曾江波 发表于 2017-9-30 11:27
一般是1-2年左右需要更换;或者通过看阻力:高效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运 ...


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-30 13:54:00 | 显示全部楼层
炯炯绵 发表于 2017-9-30 13:51
一般产尘较多的车间,高效过滤器可能1-2年就必须更换了,我们也用空气,生产过程中没有产尘步骤。

全国雾霾,你能控制吗?
跟你产尘与否没关系
纤维老化了你能控制吗?就好比电池,用掉了就得充电
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-30 13:56:52 | 显示全部楼层
无为 发表于 2017-9-30 13:54
全国雾霾,你能控制吗?
跟你产尘与否没关系
纤维老化了你能控制吗?就好比电池,用掉了就得充电

以上所说表示无能为力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-30 13:56:59 | 显示全部楼层
高效更换周期应该是有指南的,推荐时间是不超过2年,具体哪个指南,记不住了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-30 14:11:06 | 显示全部楼层
定期会对高效过滤器进行风速监测,车间生产断断续续,所以高效的实际使用时间还是挺短的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-30 14:59:23 | 显示全部楼层
5年时间够长的了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-1 20:31:31 | 显示全部楼层
根据两段压差判断下,尘埃粒子再测下,我们这里是2至3年换
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-4 09:18:23 | 显示全部楼层
无为 发表于 2017-9-30 13:48
难道不用空气吗

应该是大气
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 11:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表