[施工改造] 缓冲洗手处地漏?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-8-2 15:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
缓冲洗手处地漏想要封掉,大家怎样看?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-2 15:26:36 | 显示全部楼层
我们人流、物流缓冲间,整个都没有设置地漏,因为没什么用啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-2 15:32:20 | 显示全部楼层
分析为:平常该洗手处没有水漏出的情况,而地漏需要定期清洁消毒,所以要封掉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-2 16:07:30 | 显示全部楼层
我觉得应从如下方面考虑:
1、这是一个变更:你的变更理由是否充分,也就是说变更后能否得到一个更好的结果/状态?
2、需要进行风险评估:这样变是否消除了之前潜在的风险?会不会引入新的风险?风险是否易于识别并被接受?
由于楼主没有给出更多的细节。我先假定一下情节姑妄言之,后面如果有人进来姑妄听之吧
常规的做法地漏是用乙醇液封的,想要封掉(封死)那么洗手池的水只能经过下水排出。那么我们假定一下:如果下水管堵了没有及时发现怎么办?如果水池的水进水流量大于出水流量导致溢出怎么办?假如停水忘记关掉水龙头或者自动感应开关失效导致水龙头处于开启状态一旦来水了怎么办?
如果以上问题没有得到解决,封死地漏还是会引入新的风险的。并且这些风险发生概率不高,造成的后果较小,但不易识别。综上:不建议封掉。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-5 14:16:34 | 显示全部楼层
miceqi 发表于 2017-8-2 16:07
我觉得应从如下方面考虑:
1、这是一个变更:你的变更理由是否充分,也就是说变更后能否得到一个更好的结 ...