上周四的时候,纯化水回水端的电导率测试突然升高,虽然还没有超标,但是已经达到了纠偏限。
水站开始紧急处理,各个使用点停止使用,初步怀疑是循环管路染菌了;
周末进行了巴氏消毒,消毒后水质没有明显的提高
这时大家有点着急了,生产还等着用水,所以进行了详细的排查。
排查过程中发现,其中一个循环管路停泵后,打开用水端阀门,居然出现了倒吸现象,但是水罐内部有充氮还是正压,
制水系统水质合格,进入储罐后水质马上下降,
关停这一支倒吸分配系统后,其他支路直排,但是水质还是没有上升,储罐保压合格,
目前准备更换一个消毒方法重新进行消毒,正在持续观察结果,
不知道根据以上内容,蒲友们有什么看法?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-1 14:51:00 | 显示全部楼层
电导率突然上升,怎么能初步怀疑是循环管路染菌了?有什么必然联系吗?
这类问题的处理方法,第一步,取样立刻离线检测,第二步,校准在线仪表,其它的放到第三步以后……

点评

由于制备系统上的电导率数值正常,所以怀疑的循环管路,当时怀疑的是反吸进气了  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:42
看到也是咯噔一下,电导突然上升和染菌的时效上来说确实很难联系起来  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:49
指南说的  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-1 15:19:25 | 显示全部楼层
电导率跟水里面离子有很大关系,建议检查阻垢剂跟反渗透膜。

点评

制备那块儿的离子还是正常的,但是准备换树脂了  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:43
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-8-1 15:23:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-8-1 14:51
电导率突然上升,怎么能初步怀疑是循环管路染菌了?有什么必然联系吗?
这类问题的处理方法,第一步,取样 ...

指南说的

点评

指难了呗  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-1 15:49:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-8-1 14:51
电导率突然上升,怎么能初步怀疑是循环管路染菌了?有什么必然联系吗?
这类问题的处理方法,第一步,取样 ...

看到也是咯噔一下,电导突然上升和染菌的时效上来说确实很难联系起来

点评

后期我再发一下最新进展 看看最终是什么原因  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-1 15:51:39 | 显示全部楼层
总送没问题,总回有问题,肯定死管路出问题了。建议每个用水点检查,确定那个点开始超趋势。或者碱洗。

点评

用水点数据都一样,全都偏高了  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:42:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-8-1 14:51
电导率突然上升,怎么能初步怀疑是循环管路染菌了?有什么必然联系吗?
这类问题的处理方法,第一步,取样 ...

由于制备系统上的电导率数值正常,所以怀疑的循环管路,当时怀疑的是反吸进气了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:43:04 | 显示全部楼层
huangyingan 发表于 2017-8-1 15:19
电导率跟水里面离子有很大关系,建议检查阻垢剂跟反渗透膜。

制备那块儿的离子还是正常的,但是准备换树脂了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:44:05 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2017-8-1 15:51
总送没问题,总回有问题,肯定死管路出问题了。建议每个用水点检查,确定那个点开始超趋势。或者碱洗。

用水点数据都一样,全都偏高了

点评

总送、总回、在线、离线……数据一致吗? 循环系统有换热器吗? 使用点有特别异常吗?  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:45:13 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2017-8-1 15:49
看到也是咯噔一下,电导突然上升和染菌的时效上来说确实很难联系起来

后期我再发一下最新进展  看看最终是什么原因
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-1 17:02:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-1 17:05:42 | 显示全部楼层
青云 发表于 2017-8-1 16:44
用水点数据都一样,全都偏高了

总送、总回、在线、离线……数据一致吗?
循环系统有换热器吗?
使用点有特别异常吗?

点评

总送进罐前还是很好的,然后进罐开始就完了,三条分配线,第二条分配数据最差,只有第二条有降温换热器,三条都有加热装置,第二条停机后出现过倒吸  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-1 17:10:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-8-1 17:05
总送、总回、在线、离线……数据一致吗?
循环系统有换热器吗?
使用点有特别异常吗?

总送进罐前还是很好的,然后进罐开始就完了,三条分配线,第二条分配数据最差,只有第二条有降温换热器,三条都有加热装置,第二条停机后出现过倒吸

点评

停机后倒吸,很正常啊。 一个储罐,三个出口,三个循环系统啊,那怎么总回? 放净储罐,关闭所有循环系统,制新水,单独开启某一循环系统,看开哪一个循环系统电导率会显著提高? 不排除换热器微漏的可能。  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:19
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-1 17:19:34 | 显示全部楼层
青云 发表于 2017-8-1 17:10
总送进罐前还是很好的,然后进罐开始就完了,三条分配线,第二条分配数据最差,只有第二条有降温换热器, ...

停机后倒吸,很正常啊。
一个储罐,三个出口,三个循环系统啊,那怎么总回?
放净储罐,关闭所有循环系统,制新水,单独开启某一循环系统,看开哪一个循环系统电导率会显著提高?
不排除换热器微漏的可能。

点评

现在正在按照这个思路排除原因呢,循环已经都停了,进罐前测试电导率还是很好地,罐底测试就不合格了,现在又说是进罐前这一段管路有问题,消毒的时候没有消到,明天臭氧消毒一下 看看有没有好转 虽然现在是这个  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-1 17:24:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-8-1 17:19
停机后倒吸,很正常啊。
一个储罐,三个出口,三个循环系统啊,那怎么总回?
放净储罐,关闭所有循环系 ...

现在正在按照这个思路排除原因呢,循环已经都停了,进罐前测试电导率还是很好地,罐底测试就不合格了,现在又说是进罐前这一段管路有问题,消毒的时候没有消到,明天臭氧消毒一下  看看有没有好转  
虽然现在是这个结果了  但是还没有找到根本原因

点评

进罐前多少?罐底多少?反复冲洗排放再测一下。  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-1 17:31:25 | 显示全部楼层
储罐是否污染了,储罐呼吸器看一下

点评

储罐用的是液氮充气,没有单独设置呼吸器  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-2 09:24:24 | 显示全部楼层
制药企业小菜鸟 发表于 2017-8-1 17:31
储罐是否污染了,储罐呼吸器看一下

储罐用的是液氮充气,没有单独设置呼吸器
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-2 10:59:47 | 显示全部楼层
青云 发表于 2017-8-1 17:24
现在正在按照这个思路排除原因呢,循环已经都停了,进罐前测试电导率还是很好地,罐底测试就不合格了,现 ...

进罐前多少?罐底多少?反复冲洗排放再测一下。

点评

进罐前的电导率是0.064,罐低的电导率是0.098 我们用的是同一台在线电导率外接测试的,水质标准是0.1,平常测试的值都在0.060~0.068之间  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-2 11:31:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-8-2 10:59
进罐前多少?罐底多少?反复冲洗排放再测一下。

进罐前的电导率是0.064,罐低的电导率是0.098  我们用的是同一台在线电导率外接测试的,水质标准是0.1,平常测试的值都在0.060~0.068之间

点评

我怎么看着罐子对他影响挺大啊  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:10
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-2 11:49:17 | 显示全部楼层
建议您清洗一下泵体、阀门、各种快接点,从储罐开始逐一确认。

点评

是拆卸下来清洗 还是用什么清洁剂么?  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:32
是的泵体,我记得有一次做果汁时水中有异物就是泵体造成的  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:09
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 06:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表