蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4651|回复: 5
收起左侧

[吐槽及其它] 空调系统初中效初阻值

[复制链接]
药徒
发表于 2017-7-7 12:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
对于空调系统初中效初阻值的定义有不同的争论,请大家给予解答。
1、初阻值是初中效过滤袋初次安装的数值。
2、初阻值是初中效初次安装及每次清洗后的数值,也就是说,每洗一次,重新确定一次。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-7 12:20:57 | 显示全部楼层
选1,第二种情况再确定是不合理的,理论上讲,清洗后初中效压差和安装时应该一致或很小偏差;如果清洗后发现压差与初装差别较大,要么出现破损,要么没有清洗干净。再者,更换初中效应该进行洁净区的级别确认(换气次数、悬浮粒子、微生物)。按照2,假设初次安装压差为P,进行级别确认,再清洗重新确定时压差为2P,这时级别确认可能就不符合要求了,所以2不合适。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-7 12:28:52 | 显示全部楼层
初次安装时的阻值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-7 12:33:31 | 显示全部楼层
初次安装时的阻值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-7 12:39:46 | 显示全部楼层
过滤器是哪个部门去更换啊?还有更换后再重新测一遍给QC弄很多的负担。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-7 13:45:30 | 显示全部楼层
洗太多事麻烦,直接更换最好
回复

使用道具 举报