蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2776|回复: 18
收起左侧

[设施设备] 关于D级区空调净化设备如何可以有效

[复制链接]
药徒
发表于 2017-7-3 08:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
的控制温度与湿度
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 08:37:20 | 显示全部楼层
现在需求的是温度 :18-28摄氏度;湿度:10-70%。总是不能很好的控制,有没有什么办法
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-3 08:40:29 | 显示全部楼层
10%的湿度???转轮除湿吧。

湿度这范围也太宽了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 08:45:05 | 显示全部楼层
控制新风进量的大小,是否可以有效的进行温度与湿度的控制

点评

不一定,就目前季节里,如果温湿度无法调控,那就是冷冻水或表冷器不匹配。  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:06
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-3 09:06:28 | 显示全部楼层
sxcaoruufeng 发表于 2017-7-3 08:45
控制新风进量的大小,是否可以有效的进行温度与湿度的控制

不一定,就目前季节里,如果温湿度无法调控,那就是冷冻水或表冷器不匹配。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-3 10:06:06 | 显示全部楼层
查你的空调系统是否有问题,是否与你洁净区大小、洁净级别要求相匹配,正常的话这个范围不难控制
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:16:31 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-7-3 09:06
不一定,就目前季节里,如果温湿度无法调控,那就是冷冻水或表冷器不匹配。

不匹配,这个怎么说?有没有相关的资料可以给我看看
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:16:59 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-7-3 10:06
查你的空调系统是否有问题,是否与你洁净区大小、洁净级别要求相匹配,正常的话这个范围不难控制

有没有相关的资料可以查看,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:18:21 | 显示全部楼层
静态连续测试了三天的温湿度模块,有一个数据湿度出现错误,结果三天的的数据全部完蛋.....湿度到了70.48%
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:19:16 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2017-7-3 08:40
10%的湿度???转轮除湿吧。

湿度这范围也太宽了吧?

最近基本就是40-50%之间,就是会有部分湿度数据不好控制
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:25:06 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-7-3 09:06
不一定,就目前季节里,如果温湿度无法调控,那就是冷冻水或表冷器不匹配。

7°水和表冷器不匹配,这个如何确定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-3 11:30:25 | 显示全部楼层
你这是手动调节还是自动调控的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 13:45:23 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-7-3 09:06
不一定,就目前季节里,如果温湿度无法调控,那就是冷冻水或表冷器不匹配。

温度可以控制,是湿度不好控制。

点评

7度水没问题,现在季节空气湿度较大,表冷器负荷过大,处理不到位因此湿度难控制,需增加预处理。  详情 回复 发表于 2017-7-4 08:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-3 15:15:19 | 显示全部楼层
劲89757 发表于 2017-7-3 11:30
你这是手动调节还是自动调控的?

手动调节温湿度,新风量手动

点评

手动调节累不累?压差又是怎么控制?  详情 回复 发表于 2018-7-6 22:56
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-3 21:00:34 | 显示全部楼层
车间之前是否按恒温恒湿恒压设计的呢?如果是的话那就查下空调系统是否有问题,是否在车间增加大量的其他的设备,一般这种情况不难控制
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-4 08:22:51 | 显示全部楼层
sxcaoruufeng 发表于 2017-7-3 13:45
温度可以控制,是湿度不好控制。

7度水没问题,现在季节空气湿度较大,表冷器负荷过大,处理不到位因此湿度难控制,需增加预处理。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-7-4 13:07:23 | 显示全部楼层
10%的湿度要么当地气候很干燥,要么得上转轮除湿机,否则很那达得到
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-5 08:31:47 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2017-7-4 13:07
10%的湿度要么当地气候很干燥,要么得上转轮除湿机,否则很那达得到

10-70%之间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 22:56:03 | 显示全部楼层
sxcaoruufeng 发表于 2017-7-3 15:15
手动调节温湿度,新风量手动

手动调节累不累?压差又是怎么控制?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 07:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表