蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7712|回复: 54
收起左侧

[确认&验证] 更换高效后的验证

  [复制链接]
发表于 2017-5-28 08:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间计划进行检修,把洁净区的高效和FFU都换一遍,地面重新铺设,这期间是停产破无菌的,对外宣称是厂房维护保养,那么结束之后要重新进行厂房验证吗,还是只验证空调相关的比如检漏,风速流型之类的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 08:25:12 | 显示全部楼层
看你生产什么品种了?要是口服制剂,就测测尘埃粒子,微生物啥的,其他的把文件记录编齐全了就行了。不要太吧验证当回事,应付下就可以了。哈哈

点评

那还换他干嘛,不觉得浪费钱还找事吗?都这样制药的,质量人的悲哀啊  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:24
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-28 08:49:47 | 显示全部楼层
QL_Charles 发表于 2017-5-28 08:44
跟品种也有关系吗,我做的是冻干粉针和水针

没必要做验证,做好环境检测就可以,但要求连续三次以上的监测。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-28 08:44:56 | 显示全部楼层
zsf19880416 发表于 2017-5-28 08:25
看你生产什么品种了?要是口服制剂,就测测尘埃粒子,微生物啥的,其他的把文件记录编齐全了就行了。不要太 ...

跟品种也有关系吗,我做的是冻干粉针和水针

点评

没必要做验证,做好环境检测就可以,但要求连续三次以上的监测。  详情 回复 发表于 2017-5-28 08:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 08:50:03 | 显示全部楼层
QL_Charles 发表于 2017-5-28 08:44
跟品种也有关系吗,我做的是冻干粉针和水针

那必须啊,我们固体口服制剂,空调验证做文件就可以了,实际去做没啥大用处。像你这个品种那就好好测测尘埃粒子和微生物就行了,施工完后清好场,洁净度合格就行了,检漏不检漏吧,看着做吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 08:58:50 | 显示全部楼层
地面重新铺设,如果你要体现的话,那就应该做个厂房确认,你是洁净区就更应该做了。换高效的话,做一些检测辅助就行了,风速、检漏、环境监测等等, 至于这个算不算验证,那都无所谓了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 09:22:08 | 显示全部楼层
还是做一下验证比较好
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-28 10:02:09 | 显示全部楼层
沉降菌,尘埃粒子,微生物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 10:42:18 | 显示全部楼层
核心部件都换了,该做的工作还是要做吧,对得起良心吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 10:44:58 | 显示全部楼层
FFU是啥。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 10:51:13 | 显示全部楼层

局部层流,一种风机与过滤器的组合
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-28 11:38:56 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-5-28 08:49
没必要做验证,做好环境检测就可以,但要求连续三次以上的监测。

有相关的文件支持吗?我是倾向于不验证的,但是说服不了别人啊

点评

先说服自己吧,不谈GMP,你换了个东西起码要确认他行不行吧,FFU。。高效,起码咱们确认下他安装的怎么样,家里买个东西还的试试它好不好用是吧  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:31
那您能说一说验证的依据吗?  详情 回复 发表于 2017-5-30 07:00
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-28 11:39:24 | 显示全部楼层
zsf19880416 发表于 2017-5-28 08:50
那必须啊,我们固体口服制剂,空调验证做文件就可以了,实际去做没啥大用处。像你这个品种那就好好测测尘 ...

这个。。。过些天要GMP认证,这么随便不太行吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-28 11:44:22 | 显示全部楼层
flash02 发表于 2017-5-28 08:58
地面重新铺设,如果你要体现的话,那就应该做个厂房确认,你是洁净区就更应该做了。换高效的话,做一些检测 ...

按厂房确认走很麻烦,尘埃粒子沉降菌之类的要连续检测三天,我在想能不能不按厂房确认走,只检测一次确认合格就可以
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-28 11:46:26 | 显示全部楼层
八月莫莫 发表于 2017-5-28 10:42
核心部件都换了,该做的工作还是要做吧,对得起良心吧

不是不打算做,是想只确认一次,厂房验证的话就要三次,而且好多项目都没变但是再重新弄一次很麻烦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-28 11:47:05 | 显示全部楼层
koffie 发表于 2017-5-28 10:02
沉降菌,尘埃粒子,微生物

能不能说说具体的测试要求呢,测几次
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-28 11:47:41 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2017-5-28 09:22
还是做一下验证比较好

厂房验证下的项目都做吗,还是只做有变动的

点评

只做有变动的  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-28 11:49:03 | 显示全部楼层
QL_Charles 发表于 2017-5-28 11:47
厂房验证下的项目都做吗,还是只做有变动的

只做有变动的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-28 11:54:46 | 显示全部楼层
个人感觉两个都要做一下的啊,厂房确认相对简单一点,空调的要弄的很多了,自己完事了药监局会请第三方来验收呢吧。。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-28 11:58:40 | 显示全部楼层
过程有记录体现么,那么配套的测试少不了,如换了高效要检漏,还有微生物,尘埃粒子等。过程都不想体现么什么都别做。其实只要有人有设备,做还是比较好做呢,全看领导重不重视,要不要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 04:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表