大家能不能讨论下反应釜精确控温(温度偏差小于1度)的硬件和软件控制逻辑方面的问题。我们现在要做多功能的反应釜控温,闲杂碰到的问题是这样的:
我们用水做实验时,反应釜控温都是比较好的,偏差范围能达到要求,现在改成溶剂后就出现偏差,有的会超温7,8度;
注:
硬件配置:用气动调节阀控制冷热媒进,切断阀控制冷热媒出,并通过泵打内循环控温;
          控制逻辑是升温和降温采用不同的PID策略自动控制升降温;温度以釜内温度为参考点,现在想通过提前量并采用夹套温差控制的方法来实现,但是由于是多功能车间,需要满足不同产品的需要,想自动计算提前量,现在就是不知道大家有没有好的提前量自动计算的算法,谢谢!




回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-24 19:09:42 | 显示全部楼层
这个也想了解
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-25 08:05:48 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,工程部统一安装了数显温度控制,但是生产部说温度测试有延迟,都不愿意用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-25 08:14:02 | 显示全部楼层
你们是啥溶剂控温啊?加热和冷冻介质是啥啊?反应用的是什么溶剂啊,溶剂和水的比热不一样啊,相同的外部加热温度,若果溶剂比热小,那实际温度会比水高啊。详细请找比热方程,以及热量衡算,化工原理上都有的,自己翻着看吧,具体问题还得自己想办法来解决,毕竟我们都不在生产现场了解不到具体的情况。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-25 22:47:58 | 显示全部楼层
zsf19880416 发表于 2017-5-25 08:14
你们是啥溶剂控温啊?加热和冷冻介质是啥啊?反应用的是什么溶剂啊,溶剂和水的比热不一样啊,相同的外部加 ...

谢谢,我们是做多功能车间的,反应釜控温要求自动化,如果单一品种我们的温度曲线可以做的很好,但是由于产品不一定,要符合不同产品的要求,又不想每次换品种的时候都去摸索设置,所以才有现在的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 10:40:59 | 显示全部楼层
对于这种大滞后温度的控制有三种方案;
1、升温和降温采用不同的PID策略,同时对于温度不同偏差范围采取不同的调节参数设定;
2、不采用PID控制策略,采用模糊控制方式,人怎么实现控温的,你就怎么编写程序去控就可以了;
3、改变控制方式:增加夹套温度控制,采取串级PID控制;
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:20:20 | 显示全部楼层
Beck.Meng 发表于 2017-5-26 10:40
对于这种大滞后温度的控制有三种方案;
1、升温和降温采用不同的PID策略,同时对于温度不同偏差范围采取不 ...

串级PID控制是什么意思,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 20:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表