空调系统验收,B级区静态测悬浮粒子,需要开罐装线的层流系统吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-16 16:58:20 | 显示全部楼层
buyong            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-16 17:11:27 | 显示全部楼层
(五)静态
指所有生产设备均已安装就绪,但没有生产活动且无操作人员在场的状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-16 17:24:42 | 显示全部楼层
我觉得需要 开与不开层流肯定对B级的送风量会有影响的  
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-16 19:53:10 | 显示全部楼层
如果与空调系统是联动的,就开吧,否则不用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-16 21:35:05 | 显示全部楼层
不用呀,因为动态也需要测,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-17 07:57:28 | 显示全部楼层
静态的是没有生产活动的条件下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 09:14:59 | 显示全部楼层
PIC/S及欧盟检查时就认为,静态就是设备安装好开启,但无物料的状态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 14:42:49 | 显示全部楼层
来学习学习,看看大家的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 20:04:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 22:49:29 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-5-16 19:53
如果与空调系统是联动的,就开吧,否则不用。

如果是RABS呢?因为它的高效一直是开的,那测静态时就应该是开的是吗

点评

RABS一般不与空调系统联动,都是独立控制的,您需要的是它的背景是B级的。  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:09
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-18 08:09:30 | 显示全部楼层
pugongying0535 发表于 2017-5-17 22:49
如果是RABS呢?因为它的高效一直是开的,那测静态时就应该是开的是吗

RABS一般不与空调系统联动,都是独立控制的,您需要的是它的背景是B级的。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:13:48 | 显示全部楼层
感谢分享,先收藏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 00:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表