金币
UID283430
帖子
主题
积分162
注册时间2016-12-27
最后登录1970-1-1
听众
性别保密
|
欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 德佩 于 2017-4-20 16:41 编辑
我们是新车间,生产大容量注射剂,正在做空调系统验证,遇到了几个问题,不知如何解决,请各位分享一下自己的经验,万分感谢!
1.最大人数确认:按计算出的最大人数进入洁净区后应该做什么项目的监测,我的方案中写了悬浮粒子、沉降菌、浮游菌和表面微生物。我们最多的一个房间可以进去20人(实际生产肯定是不会有这么多人的),20个人在里面活动多久是合适的呢?我能否只做悬浮粒子和浮游菌?之前也有帖子说可以不做验证,只要计算出来就可以了,我想问问大家的公司都是怎么处理这个问题的?
2.夜间空调停机验证:(在此不讨论夜间空调停机是否可以被接受,领导要求必须做)。车间总共是7台空调机组,有两个灌装间,每个灌装间有2个A级层流区,两个灌装间分属两个空调机组,每个A级层流都有单独的空调机组控制。我在方案中设计是在停机16小时后先进行测试当前悬浮粒子浓度,开启空调后对悬浮粒子进行连续监测,直至悬浮粒子浓度达到相应级别静态标准。我们共有2台悬浮粒子计数器,我一次顶多只能测一个灌装间的两个A级层流区。那么我在测试时另外一个灌装间的空调机组可以不开吗?我可以测完一个灌装间再去测另一个灌装间吗?实际生产时,我如果只用一个灌装间,另外一个灌装间的空调是否可以不开?
|
|