发表于 2017-4-18 10:57:01 | 显示全部楼层
合并、简化一下,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 19:48:44 | 显示全部楼层
juanx 发表于 2017-4-14 10:13
记录设计不合理,应该将两本记录结合起来。另外传递窗不只是有紫外照射,也有风淋吧。对于不能紫外照射的, ...

看了这么多 你的答复最靠谱 我的建议是把紫外就别要了 消毒剂表面擦拭加风淋就可以了 带紫外灯确实麻烦既要记录紫外灯的使用时间 还要考虑紫外照射强度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-19 13:04:49 | 显示全部楼层
说实话岗位上人员有一半的时间是在写各种记录了吧,造成工作效率极低,岗位上的人员怨声载道……传递窗使用记录得有,因为使用时间不只是紫外灯照射的那30min,也包括传递窗传递物品的过程,清洁传递窗的过程吧。当然还是看清洁程序怎么定的,从方便来说,直接一个记录描述整个传递流程就好了,没必要分好几个记录。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-20 08:13:41 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-20 13:47:25 | 显示全部楼层

记录文件不受控,一个缺陷项
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-20 16:47:51 | 显示全部楼层
陈欣 发表于 2017-4-14 19:39
能说说吗?具体有啥作用?紫外照射一个小时也行

确实有作用 我们验证过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-20 16:52:47 | 显示全部楼层
还有记录紫外灯使用时间的时候用累积减法记录 ,比如紫外灯标识可以用1000H  记录成1000-2  998-3  995-1 。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-20 16:54:09 | 显示全部楼层
唐爱林 发表于 2017-4-14 10:21
是,我们这个都是程序文件或其他文件受控记录都没有受控章

他们的记录确实没有受控  也是个问题 哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-21 07:47:20 | 显示全部楼层
记录设计时取名是为了使用更明确,这两个记录的目的实际是一致的,看看相关管理规程应该不会要求同时填写使用的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-21 18:41:59 | 显示全部楼层
夜风. 发表于 2017-4-20 16:54
他们的记录确实没有受控  也是个问题 哈哈

你们说的受控指的是在记录上盖受控章吗,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 15:02:40 | 显示全部楼层
看着像我以前瞎编的记录         
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-15 19:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表