[生产制造] D级洁净区的温湿度要求?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-4-12 13:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
药品GMP指南上写着,“如果房间湿度不是重要参数,那么相对湿度的控制只要确保房间内人员的舒适和安全即可,一般的舒适条件是对于穿着标准工作服的人员,相对湿度为30%-60%,对于穿着有特别包覆的工作人员,相对湿度为30%-50%”。 那么D级洁净区的湿度范围设置在30%-60%是否合理?现在做空调系统验证是看到别人的方案都是湿度监控在45%-65%RH,这个范围的出处是哪里?到底该设成多少呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 09:24:55 | 显示全部楼层
<医药工业洁净厂房设计规范>GB-50457-2008有规定。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-12 13:22:54 | 显示全部楼层
98GMP规定18-26,45-65,新版取消限制,自己根据产品特性自定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-12 13:37:53 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-4-12 13:22
98GMP规定18-26,45-65,新版取消限制,自己根据产品特性自定

正解啊!经验丰富啊看来
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-12 13:56:16 | 显示全部楼层
45%-65%RH是原GMP的要求,2010版已经取消,对于控制范围,需要根据各自洁净区评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-12 13:59:44 | 显示全部楼层
楼上正解,不再赘述
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-12 15:04:40 | 显示全部楼层
大部分企业在产品没有特殊要求的情况下,还在延续
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-12 15:28:21 | 显示全部楼层
是的,我们就是个别品种制定了特殊要求,其它的延续。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-12 15:51:41 | 显示全部楼层
这些应该依据工艺、产品、地域、周边环境来确定,其他都是参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-13 08:13:00 | 显示全部楼层
这个不能按洁净度来分,要按功能间的具体使用来定,你比如胶囊填充间湿度就要低,制粒就没那么高要求,要区别对待
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-13 23:34:18 | 显示全部楼层
10版gmp有取消湿度要求吗?指南里面都是45至65吧,很多地方都有提到,国标,厂房设计指南等。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 08:21:46 | 显示全部楼层
好专业的说,记下了。谢谢各位分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 11:49:37 | 显示全部楼层
大部分制药企业在没有特殊要求下,保持沿用温度18-26℃,湿度45-65%
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 23:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表