关于制药行业空调系统中风口的最大送风量是否有一个固定值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-30 09:36:15 | 显示全部楼层
有一个限值,根据设计时及房间总风量进行计算然后设定的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-30 09:49:05 | 显示全部楼层
这个可能达不到固定值的说法。只是一个范围。根据房间的换气次数和房间体积,算出房间总风量的限值,设计时注意别低于限值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-30 10:27:10 | 显示全部楼层
房间设计风量选取消除热湿负荷风量,维持洁净度风量,满足排风和压差风量三者之间的最大值!单个风口的风量要满足设计风量的+-15%,同时房间风量要满足设计风量的0-20%。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-30 11:10:14 | 显示全部楼层
应该是一个固定范围值。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-3-30 12:12:34 | 显示全部楼层
无法做到一个固定值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-30 14:30:13 | 显示全部楼层
空调系统验证时需要测每个房间的送风量,计算房间的换气次数,你可以查一下以前空调系统确认时每个房间的送风量,再计算总送风量的值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-30 15:01:27 | 显示全部楼层
没有吧,根据 房间体积X和换气次数Y决定的,风量Z=XY/T(时间),然后平均到每个高效,正负15%就可以了