[确认&验证] 洁净室最大人数

  [复制链接]
大师
发表于 2017-2-6 17:20:53 | 显示全部楼层
莫言我第一 发表于 2017-2-6 16:50
非常现实的问题的,我相信国内很多厂家微生物实验室测试房间面积也就这么大?

微生物检测室有工作台呢,其实你就标个最多2人,需要严格限定人数的基本是高风险产品,D级呢随便糊弄下就可以了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-21 10:54:20 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2017-1-24 13:35
①按照GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》的要求,4.3.5:根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂 ...

这里有一个资料,是考虑到“number of particles (≥0.5μm)shed by the personnel present in the involved cleanrooms”的理论计算的最大人数,看是否可以参考。
maximum occupancy in cleanroom.jpg

A Quantitative Study in Cross Contamination.pdf

2.87 MB, 下载次数: 31

回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 15:24:05 | 显示全部楼层
嘻嘻 学习学习!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-3 16:57:39 | 显示全部楼层
求教:请问大家的新风量为什么取30%。我咨询了我们公司的设备经理,我们的新风量达到了50%还多?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-3 16:59:28 | 显示全部楼层
不止有人数限制,还有管理方法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 14:11:44 | 显示全部楼层
学习了,有用
回复

使用道具 举报