 楼主| 发表于 2020-5-19 10:01:31 | 显示全部楼层
joeyzhou209 发表于 2020-5-18 20:57
大神,请问一下公共系统如纯化水系统,空调自控系统还有生产设备上的HMI是否需要做验证?如何做?如何来准 ...

1,空调自控系统还有生产设备上的HMI是否需要做验证?
先判定是否影响数据/质量/病人安全,实践上大概率是影响的,那答案就是要做。具体到你们公司的实际例子,我也不了解情况,给不出建议。

2,如何做?
依照各国的法规,实践上可以参照GAMP5生命周期模型来做,更详细的那就是几天的培训甚至一个项目的完整流程了。

有些简单计算机化系统,可以结合设备确认一起完成,但要体现CSV的全部要求。

3,如何来准确判断其软件分类再来根据V模型做验证,
这个问题以及如何做风险评估,一直是新手最头疼的地方。准确判断的原则是根据URS和供应商的实现方式,结合二者判断。一般说来4和5比较好区分,但是3和4比较难一点。你实在搞不清楚就风险最低原则,往高的上面靠。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-19 10:05:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-19 15:23:11 | 显示全部楼层
可以开一个网课,大家都来学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:33:52 | 显示全部楼层
验证师 发表于 2020-5-19 15:23
可以开一个网课,大家都来学习学习

我们是业余的,毕竟本职工作不是这个咨询。有时间就和大家分享,没有时间就算了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-30 16:38:03 | 显示全部楼层
能推荐一些靠谱的完整性服务商吗,IT能力不强,想找外包
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-31 09:22:54 | 显示全部楼层
ljun168 发表于 2020-7-30 16:38
能推荐一些靠谱的完整性服务商吗,IT能力不强,想找外包

你这个问题很难回答,也许有很强大的供应商。我们很少与这方面的咨询公司联系,很少与他们发生业务;但我接触到的,感觉有点弱。可能比较厉害的,没有接触到。实在不好推荐。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-4 17:05:29 | 显示全部楼层
您好,之前遗留的Empower3网络版没有进行计算机化系统验证,不太清楚差异分析怎么去做?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-4 17:09:09 | 显示全部楼层
这么厉害,分享一个数据完整性差距分析的模板呗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:42:51 | 显示全部楼层
尹佳宁 发表于 2020-8-4 17:05
您好,之前遗留的Empower3网络版没有进行计算机化系统验证,不太清楚差异分析怎么去做?

这种遗留系统首先看上线时间,如果你们只做国内业务,那么法规《计算机化系统》发布前上线的可以按遗留系统来验证;法规发布以后的再按遗留系统来验证就有点不好解释了,推荐按新系统重新验证。如果是国外业务,基本97年以后的上线都要按新的处理。

新系统验证就是按你们的SOP执行就好。

遗留系统:
0,遗留系统的验证计划
1,收集从系统上线到现在的各种文件、文档、邮件、会议资料等。
2,按新系统的标准分析现有文档,找出差距,风险评估。决定那些文件可以使用现有的,那些需要更新,那些需要补充。
3,无需做UAT
4,遗留系统的验证报告

大体流程如上,到落地实际执行,需要详细评估,没有统一的模板。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-6 13:53:04 | 显示全部楼层
hoover 发表于 2020-8-5 09:42
这种遗留系统首先看上线时间,如果你们只做国内业务,那么法规《计算机化系统》发布前上线的可以按遗留系 ...

感谢您的详细回复。我们是国内和国外代理加工都有,之前上线empower3网络版的时候,只做了很少一部分工作。那我们还是按验证流程进行差距分析,缺哪部分就补充哪部分。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-10 16:47:31 | 显示全部楼层
老师您好!我想问一下计算机化系统验证的模板是应该做3Q验证,还是像GMP里面描述的那样根据基础架构和应用程序进行确认呢?总感觉两种方式有重叠但是又不太一样。感觉多数都是做的3Q,可是PQ不就和设备验证的PQ重复了吗?这种情况该怎么做啊。希望老师能解答一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-10 18:50:49 | 显示全部楼层
微信e4c94a05 发表于 2020-8-10 16:47
老师您好!我想问一下计算机化系统验证的模板是应该做3Q验证,还是像GMP里面描述的那样根据基础架构和应用 ...

首先,3Q的概念来自设备验证,计算机化系统的有点区别。
计算机化系统验证主要针对应用程序(软件部分),基础架构更多是指IT的基础架构,如网络、服务器、OS等。
基础架构无需做PQ。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-11 09:02:02 | 显示全部楼层
hoover 发表于 2020-8-10 18:50
首先,3Q的概念来自设备验证,计算机化系统的有点区别。
计算机化系统验证主要针对应用程序(软件部分) ...

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-12 16:30:42 | 显示全部楼层
老师,系统如使用到WIFI功能,需要确认哪些东西呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-12 17:09:25 | 显示全部楼层
从CSV的角度看,WIFI与有线网络没有区别,都是网络连接的不同形式,其功能是一样的。你只需要在基础架构确认的时候,包含进去即可,无需专门确认WIFI。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 10:03:48 | 显示全部楼层
老师您好,最近有个问题困扰,原料药的SIS系统(安全仪表系统)需要进行计算机化系统验证吗?请大佬指点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 07:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表