蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2813|回复: 11
收起左侧

[片剂] 高手请进-非无菌制剂D级洁净区不用做高效过滤器检漏

[复制链接]
药生
发表于 2016-11-7 16:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    现在高效检漏弄得沸沸扬扬、如火如荼,以前忘记在哪里看到一个帖子,说非无菌制剂D级洁净区不用做高效过滤器检漏,并有国外的一个指导原则(忘记是啥了),里面的确说做空调系统验证确认尘埃粒子数合格即可。哪位高手有这方面的支持性材料?请提供一下,免得企业劳民伤财哦!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-7 17:11:50 | 显示全部楼层
没见过,只要是洁净区高效都做了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-7 17:30:34 | 显示全部楼层
只要是洁净区用到HVAC,都需要定期做检漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-7 17:31:15 | 显示全部楼层
我们是定期做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 08:12:03 | 显示全部楼层
我们是定期做的,这么多审计,没说有可以不做的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-8 09:16:20 | 显示全部楼层
企业都希望不做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 10:17:33 | 显示全部楼层
非无菌制剂D级洁净区不用做高效过滤器检漏,这个情况我也记得在哪个资料上看过,但想不起来这本书的名称了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 10:35:14 | 显示全部楼层
定期做,只不过D级要求频率低而已
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-19 10:41:33 | 显示全部楼层
最后想起来没有,看一看!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-3 14:21:22 | 显示全部楼层
我个人感觉是要做的,粒子监测是定期的,且这个频率比较宽;如果不做高效检漏,如何证明高效在使用期间是好的,D级区的粒子能控制住?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-18 13:55:27 | 显示全部楼层
想问下大家,非无菌制剂D级洁净区高效检漏频率都是怎么样的?一年一次吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 15:59:03 | 显示全部楼层
我个人感觉是要做的,粒子监测是定期的,且这个频率比较宽;如果不做高效检漏,如何证明高效在使用期间是好的,D级区的粒子能控制住?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-14 16:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表