仓储部冷库的维护保养操作:
a)对于冷库设备的风冷机组: 每周清扫风冷器使其保持良好的换热状态。      
b)对于冷库水冷机组:每周检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。  
c)对于冷库冷风机组: 经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。      
d)对于冷库设备的风冷机式的蒸发器:每周检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
e)每周观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,正常位100-125℃,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温度。
f)仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
g)对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。
h)对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定.
4.2 仓储部冷库的温度均匀分布检测:
4.2.1 在冷库运行前或冷库设备更新、维修后应对冷库进行温度分布均匀性检测,正常情况下检测周期为一年。
4.2.2 检测方法:对冷库空间进行取点,根据库存的环境,采取九个点进行检测,分别为A,B,C,D,E,F,G,H,I点,通过温度测试仪同时对这九个点分别测二次并取平均值。
4.2.3 将冷库看成一个长方体,在长方体的空间A,B二点,大门的附近取C点,墙角的右上方取D点,墙右边下方取E,F点,二个风机口下方分别取G,H点,门左下角取I点,如图所示: