蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2872|回复: 17
收起左侧

[质量保证QA] 传递窗检漏

[复制链接]
药徒
发表于 2016-8-29 10:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
传递窗的检漏两个口  气流方向应该是一个进气一个是排气吧  厂家安装时两个口气流都是向外的咋回事呢   


回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-20 14:12:52 | 显示全部楼层
给力宏 发表于 2016-8-29 11:42
上游大于10ug/L,下游要低于上游的0.1%

低于0.01%      

点评

你说得对,  详情 回复 发表于 2017-11-20 19:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-29 10:26:23 | 显示全部楼层
一个是气溶胶发尘口,向上发烟的。;
另一个是上游浓度检测口,用来检测上游浓度。上游浓度建议值20-80
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-29 10:27:54 | 显示全部楼层
应该是二楼讲的那样
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-29 10:33:46 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2016-8-29 10:26
一个是气溶胶发尘口,向上发烟的。;
另一个是上游浓度检测口,用来检测上游浓度。上游浓度建议值20-80

哈哈 谢谢  不过我的问题是那两个口气流方向 发烟口气流方向是进还是出,

点评

传递窗腔内是实际上是负压的,但是,气溶胶发生器发言设备发烟出口是自带正压的,是向腔体内发烟,而上游浓度检测时的检测口是自带负压的,是从腔体往外吸的,腔体压力影响不大。  详情 回复 发表于 2017-3-6 07:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-29 10:55:45 | 显示全部楼层
什么是向外的?不太明白,我理解上游浓度是10-20ug/L
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-29 11:10:04 | 显示全部楼层
你看标识就知道了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-29 11:18:57 | 显示全部楼层
我还遇到过发烟口和检测口反了的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-29 11:23:54 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2016-8-29 11:10
你看标识就知道了。

一个发烟口 一个检测口  你告诉我 就这几个字 你咋能看出 这两个口在风机运转时的气流方向  ,有的人说都是向外的气流方向 ,有的人说发烟口气流方向是向内的  检测口是向外的  看标识我真看不出来 说说你是咋看出来的

点评

很清楚,一个发烟一个检测,检测的意思你没理解,是检测上游浓度不是下游浓度。是你们做IQOQ的时候没有做好工作,找工程设备部解决。  详情 回复 发表于 2016-8-29 11:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-29 11:30:01 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2016-8-29 11:23
一个发烟口 一个检测口  你告诉我 就这几个字 你咋能看出 这两个口在风机运转时的气流方向  ,有的人说都 ...

很清楚,一个发烟一个检测,检测的意思你没理解,是检测上游浓度不是下游浓度。是你们做IQOQ的时候没有做好工作,找工程设备部解决。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-29 11:42:31 | 显示全部楼层
上游大于10ug/L,下游要低于上游的0.1%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-29 12:34:39 | 显示全部楼层
应该一个是发烟口一个是测试上游浓度的,这个都没有气流方向的,发烟的话发烟设备会把PAO油压进去,加上风机一直转本来就是在往里走,上游的话把管子接上就读数,是一个等压的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-30 21:36:13 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2016-8-29 10:33
哈哈 谢谢  不过我的问题是那两个口气流方向 发烟口气流方向是进还是出,

发烟进,检测口出
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 21:58:39 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2016-8-29 10:26
一个是气溶胶发尘口,向上发烟的。;
另一个是上游浓度检测口,用来检测上游浓度。上游浓度建议值20-80

对头!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 21:59:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 beiwei5du 于 2017-1-23 22:01 编辑
芥末子推 发表于 2016-8-29 10:33
哈哈 谢谢  不过我的问题是那两个口气流方向 发烟口气流方向是进还是出,

都在上游,由于压差原因,打开两个口,气流都会出的!嘻嘻,肯定没有操作过!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-6 07:51:12 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2016-8-29 10:33
哈哈 谢谢  不过我的问题是那两个口气流方向 发烟口气流方向是进还是出,

传递窗腔内是实际上是负压的,但是,气溶胶发生器发言设备发烟出口是自带正压的,是向腔体内发烟,而上游浓度检测时的检测口是自带负压的,是从腔体往外吸的,腔体压力影响不大。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-6 08:50:44 | 显示全部楼层
被你们弄的有点糊涂。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-20 19:25:03 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-3 16:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。